挑梁与圈梁连接,净挑1.5m,上筋配置4根18 ,下筋 3根12,有问题吗? 是阳台,上面砌1m,120墙体

连续梁跨度3.5m

4根18 HRB335伸进内跨两根通长,中间两根不少于2300。箍筋φ8@100。砼C25。就没问题。追问

4根18 全部都是挑出1.5m,压在墙体3m

追答

没问题。截面250×350。悬挑梁箍筋全梁加密。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-19
按照上部荷载的话,配筋应该够了,还应该算一下挑梁的截面尺寸和混凝土取值强度。箍筋我认为Ø8@100有点密了,要看上面砌砖的材料是什么了,如果荷载不大的话,Ø8@150应该就可以了。追问

你是学什么的 ? 建筑系吗? 挑梁截面240*350 箍筋8

追答

这样配置很安全

相似回答