一般的混凝土泵车浇筑混凝土都是直接浇筑,为什么都没有溜槽,串通?

混凝土泵车最后的那一段软管,我目测也有两米三米长吧?然后见浇筑的时候,离浇筑的梁又将近一米,这样符合规定吗?

符合规定的,规范上规定:混凝土垂直浇筑时高度超过2.5米时,就做溜槽或串桶。不充许混凝土落差太大。你说的离梁近1米是符合规定的。明白了吗?追问

那加上软管的长度,我估计就超过了3米,难道那个泵车最后一节的软管部分不算在内吗? 如果光看混凝土出口的地方是没超过2.5米,但是加上泵车最后一节软管的长度不就超过了吗? 谢谢指教

追答

软管是不计算在内的,我想出这个规范的本意就是,混凝土在浇大型设备基础或者地下池子类墙体时考虑的,如超过2.5米,混凝土很难在短时间内浇上来,混凝土在下落过程中难免会污染钢筋,时间长了,落在钢筋上的混凝土失水太快没有强度,又没条件清除,会影响混凝土的握裹力而影响结构。同样落到模板上也会产生这种情况。所以界定为2.5米。同样浇大型设备基础底板时也这样,污染了钢筋,待浇筑到顶层时,上面的混凝土一踩就会掉下来,而此时的混凝土早过了初凝期。根据现场实际情况吧。这是我的想法与实践结合的总结。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考