某铸造车间,4人检修大型混砂机,请来电工甲配合。配电方式如图(a)所示。电工甲按下停车按钮停止混砂机电源接触器,并用小竹片清洁按钮。
电工甲失手误合刀开关,混砂机启动。
4名检修人员中,1人正准备进入混砂机,急忙缩腿幸免受伤。另3人已经进入混砂机内,结果:1人跳起抓住横梁,幸免于难;1人多处骨折,当日死亡;1人内脏破裂,次日死亡。
调查发现,原配电方式的设计不符合安全要求,留有严重的隐患。正确配线方式如图a所示.在分路接触器的上方应装有分路刀闸开关,以便检修时隔离电源。
电工甲严重缺乏安全意识,即使在原配电方式情况下,如停接触器后拔下控制回路的保险(熔断器),混砂机也不会突然起动。再者,像这样的检修工作,应严格执行停电制度、监护制度等保证检修安全的制度。