压型金属板工程检验批质量验收记录表
表5.11.21 编号:00T02018007002002009001001
单位(子单位)工程名称 输煤栈桥(#16栈桥) 分部(子分部)工程名称 主体工程(钢结构)
分项工程名称 压型金属板 验收部位 栈桥桥面(16-1~16-16轴)
施工单位 xxxxxx有限公司 项目经理 xxx
施工执行标准名称及编号 《电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分 土建工程》
(DL/T5210.1-2005) 施工员 xxx
分包单位 分包项目经理 施工班组长 xxx
施工质量验收规范的规定 施工单位自检记录 监理(建设)单位
验收记录
主控项目 1 金属压型钢板及其原材料的品种、规格、性能 应符合现行国家产品标准和设计要求 经检查,桥面(钢-混凝土组合结构)采用宝钢建总生产的YX75-200-600型压型钢金属板,符合现行国家产品标准和设计要求。
2 泛水板、包角板和零配件的品种、规格以及防水密封材料的性能 应符合现行国家产品标准和设计要求 经检查,自攻钉(M5×55)、栓钉(M19×110)等零配件的品种、规格符合现行国家产品标准和设计要求。
3 基板质量 不应有裂纹,涂、镀层不应有肉眼可见的裂纹 、剥落、擦痕及颜色不匀等缺陷 经观察检查,基板无裂纹,涂、镀层无肉眼可见的裂纹、剥落、擦痕及颜色不匀等缺陷。
4 连接件(锚固件)位置、数量、间距 应符合要求,安装固定可靠、牢固,接缝严密,搭接顺流水向,防腐涂料涂刷和密封材料敷设应完好 经观察检查,桥面(钢-混凝土组合结构)采用栓钉(M19×110)抗剪连接件,位置、数量、间距符合要求,安装固定可靠、牢固。
5 组合楼板中压型钢板与主体结构(梁)的锚固支承长度 应符合设计要求,且不应小于50 mm 经观察检查, 桥面压型钢板底模支承在HN250×125×6×9的H型钢钢梁上,其支承长度为125mm,符合设计要求。
6 搭接长度 截面高度大于70mm ≥375㎜ 400 397 395 402 402 380 383 385 390 392
截面高度不大于70mm 屋面坡度 小于1/10 ≥250㎜
屋面坡度 不小于1/10 ≥200㎜
墙 板 ≥200㎜
一般项目 1 压型金属板表面 应干净,不应有明显凹凸和皱褶 经观察检查,压型金属板表面干净,无明显凹凸和皱褶。
2 安 装 应平整、顺直,板面不应有施工残留物和污物;檐口和墙下端应呈直线,不应有未经处理的错钻孔洞 经观察检查,压型金属板安装平整、顺直,板面无施工残留物和污物。
3 制作允许偏差 波 距 ±2.0 mm
4 波高 截面高度 不大于70mm ±1.5 mm
截面高度 大于70mm ±2.0mm
5 侧向弯曲 ≤20.0 mm
6 覆盖 宽度 截面高度 不大于70mm +10.0~-0.2 mm
截面高度 大于70mm +6.0~-2.0 mm
压型金属板工程检验批质量验收记录表
续表5.11.21 编号:00T02018007002002009001001
单位(子单位)工程名称 输煤栈桥(#16栈桥) 分部(子分部)工程名称 主体工程(钢结构)
分项工程名称 压型金属板 验收部位 栈桥桥面(16-1~16-16轴)
施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位 验收记录
一般项目 7 制作允许偏差 板长 ±9.0mm
8 横向剪切偏差 ≤6.0mm
9 泛水 板、包角板尺寸 板长 ±6.0mm
折弯面宽度 ±3.0mm
折弯面夹角 ≤2°
10 层

面 檐口与屋脊的平行度 ≤12.0mm
11 波纹线对屋脊的 垂直度 ≤Lb/800,
且≤25.0mm
12 檐口相邻两板 端部错位 ≤6.0mm
13 卷边板件最大波浪高 ≤4.0mm
14 墙

面 墙板波纹线的垂直度 ≤H6/1000,
且≤20.0mm
15 墙板包角板的垂直度 ≤H6/800,
且≤25.0mm
16 相邻两板的下端错位 ≤6.0mm
17 相邻搭接 不小于一个波
18 水平接缝平直偏差 ≤25.0mm
19 各种洞口中心线偏移 ≤5.0mm
20 各种洞口 截面尺寸偏差 ≤10.0mm
21 压型金属板在钢梁上相邻列的错位 ≤15.0mm 10 4 6 5 5 5 4 6 8 10
注:Lb为波纹板长度;H6墙板高度。
施工单位
检查结果 经检查:
本检验批的主控项目、一般项目均符合标准及规范要求
本检验批评定为合格。

项目专业质量检查员:     项目专业技术负责人: 年 月 日
监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师: 
(建设单位项目专业技术负责人):     年 月 日
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
以下是验收要求,具体表格式样请查当地建设工程项目技术规范要求,各省是不一样的!如没有可找监理单位要。
13.2 压型金属板制作
I 主控项目
13.2.1 压型金属板成型后,其基板不应有裂纹。
检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10 件。
检验方法:观察和用10 倍放大镜检查。
13.2.2 有涂层、镀层压型金属板成型后,涂、镀层不应有肉眼可见的裂纹、剥落和
擦痕等缺陷。
检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10 件。
检验方法:观察检查。
Ⅱ 一般项目
13.2.3 压型金属板的尺寸允许偏差应符合表13.2.3 的规定。
检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10 件。
检验方法:用拉线和钢尺检查。
13.2.4 压型金属板成型后,表面应干净,不应有明显凹凸和皱褶。
检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10 件。
检验方法:观察检查。
第57 页
表13.2.3 压型金属板的尺寸允许偏差(mm)
项 目 允许偏差
波 距 ±2.0
截面高度≤70 ±1.5
波高 压型钢板
截面高度>70 ±2.0
侧向弯曲
在测量长度
ll 的范围内
20.0
注:l1 为测量长度,指板长扣除两端各0.5m 后的实际长度(小于10m)或扣除后
任选的10m 长度。
13.2.5 压型金属板施工现场制作的允许偏差应符合表13.2.5 的规定。
检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10 件。
检验方法:用钢尺、角尺检查。
表13.2.5 压型金属板施工现场制作的允许偏差(mm)
项 目 允许偏差
压型金属板的覆 截面高度≤70 +10.0,-2.0
盖宽度 截面高度>70 +6.0,-2.0
板 长 ±9.0
横向剪切偏差 6.0
板 长 ±6.0
泛水板、包角板尺寸 折弯面宽度 ±3.0
折弯面夹角 2°
13.3 压型金属板安装
I 主控项目
13.3.1 压型金属板、泛水板和包角板等应固定可靠、牢固,防腐涂料涂刷和密封材
料敷设应完好,连接件数量、间距应符合设计要求和国家现行有关标准规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查及尺量。
13.3.2 压型金属板应在支承构件上可靠搭接,搭接长度应符合设计要求,且不应小
于表13.3.2 所规定的数值。
检查数量:按搭接部位总长度抽查10%,且不应少于10m。
检验方法:观察和用钢尺检查。
第58 页
表13.3.2 压型金属板在支承构件上的搭接长度(mm)
项 目 搭接长度
截面高度>70 375
屋面坡度<1/10 250
截面高度≤70
屋面坡度≥1/10 200
墙 面 120
13.3.3 组合楼板中压型钢板与主体结构(梁)的锚固支承长度应符合设计要求,且不
应小于50mm,端部锚固件连接应可靠,设置位置应符合设计要求。
检查数量:沿连接纵向长度抽查10%,且不应少于10m。
检验方法:观察和用钢尺检查。
Ⅱ 一般项目
13.3.4 压型金属板安装应平整、顺直,板面不应有施工残留物和污物。檐口和墙面
下端应呈直线,不应有未经处理的错钻孔洞。
检查数量:按面积抽查10%,且不应少于10m2。
检验方法:观察检查。
13.3.5 压型金属板安装的允许偏差应符合表13.3.5 的规定。
检查数量:檐口与屋脊的平行度:按长度抽查10%,且不应少于10m。其他项目:
每20m 长度应抽查1 处,不应少于2 处。
检验方法:用拉线、吊线和钢尺检查。
表13.3.5 压型金属板安装的允许偏差(mm)
项 目 允许偏差
檐口与屋脊的平行度 12.0
压型金属板波纹线对屋脊的垂直度 L/800,且不应大于25.0
檐口相邻两块压型金属板端部错位 6.0
屋面
压型金属板卷边板件最大波浪高 4.0
墙板波纹线的垂直度 H/800,且不应大于25.0
墙面 墙板包角板的垂直度 H/800,且不应大于25.0
相邻两块压型金属板的下端错位 6.0
注:1 L 为屋面半坡或单坡长度;
2 H 为墙面高度。
表J.0.11 钢结构(压型金属板)分项工程检验批质量验收记录
工程名称 检验批部位
施工单位 项目经理
监理单位 总监理工程师
施工依据标准 分包单位负责人
主控项目
合格质量标准
(按本规范)
施工单位检验评
定记录或结果
监理(建设)单位验收
记录或结果
备注
1 压型金属板进场
第4.8.1 条
第4.8.2 条
2 基板裂纹 第13.2.1 条
3 涂层缺陷 第13.2.2 条
4 现场安装 第13.3.1 条
5 搭接 第12.3.2 条
6 端部锚固 第13.3.3 条
一般项目
合格质量标准
(按本规范)
施工单位检验评
定记录或结果
监理(建设)单位验收
记录或结果
备注
1 压型金属板精度 第4.8.3 条
2 轧制精度
第13.2.3 条
第13.2.5 条
3 表面质量 第13.2.4 条
4 安装质量 第13.3.4 条
5 安装精度 第13.3.5 条
施工单位检验评定
结果
班 组 长: 质 检 员:
或专业工长: 或项目技术负责人:
年 月 日 年 月 日
监理(建设)单位验收
结论
监理工程师(建设单位项目技术人员): 年 月 日本回答被提问者采纳