弱点为什么不用FPC管,强电正常照明为什么用FPC管,应急照明为什么用SC镀锌钢管?

如题所述

1、弱电是否有屏蔽的考虑
2、正常照明用阻燃塑料管或KBG一类的薄钢管即可
3、应急照明属于消防线路应符合防火规范之规定,(下述中所有线缆均为耐火线缆或WDZN或矿物绝缘线缆)即:
暗敷设时敷设在不燃体结构内,保护层厚度不小于30mm,对于多层建筑可以穿厚壁阻燃塑料管,对于框架结构和高层建筑、公共建筑、学校医院,老年人建筑、殡仪馆、图书馆、体育馆等等必须用厚壁钢管SC;只有一种特殊情况可一例外,那就是你能证明阻燃塑料管比钢管更合适,比如有腐蚀性的环境中。或者埋地敷设时地下水位较高时。

在桥架或线槽中敷设时,采用防火桥架或者热镀锌钢桥架外刷防火涂料2度,厚度达到相匹配的耐火等级。桥架中采用电缆或者护套线,线槽中可以敷设电线。

在电气竖井中敷设时,可以不采取附加的防火措施,采用普通桥架+耐火或矿物电缆
特别需要注意的是耐火电缆不可密集敷设,电缆较多时必须加设桥架,有条件时最好将单设消防桥架。

总之记住一句话,消防或者人防相关部分不允许用PC FPC UPVC KBG JDG等管材,必须是不燃防火的,不能是阻燃的,而且不能是薄壁的必须是厚壁的,厚度不小于2mm,人防的厚度不小于3mm
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-17
应急照明使用SC镀锌钢管是为了防火要求,就像消防管道不允许用PE管等塑料管道一样道理本回答被提问者采纳