在线坐求护壁桩施工方案,基坑距离旁边多层楼房5米,打算打工字钢做护壁桩,怎么做方案啊,各位大大!!

基坑深度5.3米,旁边楼是毛石基础,具体深度不详,在线坐求!!!!

基坑护壁方案 供参考
一、工程概况
(一)建筑工程概况
拟建场地位于澧阳镇澧阳南路西侧,机关幼儿园对面。拟建建筑物包括主楼和裙房,主楼地上为26~ 28 层(共2幢),框架-剪力墙结构,裙房6层,框架结构,均设 1 层地下室, 基础桩型采用大直径长螺旋钻孔灌注桩。
(二)基坑工程概况
1.基坑概况
基坑长约100m,北段宽约26m,南段宽约50m,基坑开挖较深,大面积开挖深度为4.2m。
2.周边环境
拟建场地所濒临澧阳南路距基坑均较远,对基坑的影响较小。但场地北、西、南三面与相邻建筑物距基坑较近: 基坑南侧为澧县水利局宿舍区围墙, 距基坑开挖底边线约2.0m; 基坑西北侧距林业局宿舍围墙约0.5m,基坑西南侧距教育局宿舍围墙开挖底边线约0.5m,基坑北侧为澧县广电局宿舍区围墙1.5m。
3.围护结构设计要求
本工程西侧拟采用长螺旋钻孔灌注桩做护壁围护结构,东、南、北侧拟采用放坡喷砼浆做护壁围护结构。
4.施工要求
(1)西方沿边线护壁桩使用长螺旋钻孔灌注桩施工,桩径为400mm,桩筋长4m,桩长10m,桩砼设计强度为C25,桩的上端采用400×600mm钢筋砼梁连接,梁的主筋上下各3Φ16。当砼到龄期后使用挖土机械顺着护壁桩边分层开挖至基坑标高。
(2)东、南、北面三方防护采用放坡喷射混凝土浆护壁措施。当挖土机械从西至东、从北至南依次分层开挖,当开挖至基坑边缘时,从上至下分两层开挖,每层2米,当上层开挖完后及时采用喷射混凝土浆进行护壁,待混凝土初凝时再进行下层开挖,下层开挖后用同样方法进行下层混凝土浆进行护壁,在基坑内基础外围采用明沟加集水井排水方式进行排水,排水机械为潜水泵。
(3)应按有关规范(规程)施工,确保围护安全。施工时可根据地层土质情况,在确保结构安全前提下调整设计。
(三)工期与质量要求
基坑砼桩围护工程及自然放坡喷射混凝土浆护壁施工计划工期45 天。工程质量应确保围护工程结构可靠,基坑边线与底标高应符合设计要求和规范规定,预留工作面应满足土建工程施工需要。
二、地质条件
(一)地质条件: 根据常德市建筑设计院有限责任公司提供的工程地质勘察报告,场地内基坑开挖及其影响范围内土层分布如下:
1 层: 杂填土
杂色, 灰色为主, 主要为建筑垃圾、淤泥质土等;该层土堆填时间十年以上,已完成自重固结。 层厚2.8~ 4.2m。
2 层: 粉土
灰黄色, 含少量粉砂、铁锰质;干强度低;韧性低;稍密;湿,饱和。 层厚0~ 6.2m。
3 层:粉砂
灰色,成分为石英粉砂、云母、含少量泥质;松散;很湿;饱和。层厚0-3.4m。
4 层:卵石
灰色、青灰色,成分为石英砂岩、石英岩,厚度不详。
(二)地下水状况
经勘察查明,地下水类型主要为上部滞水和下部承压水。上部滞水位埋深在3.2~3.7m,下部承压水位埋深在3.9~4.5m 之间,地下水对混凝土无腐蚀性。
三、施工准备
按该项工程计划安排,要确保在规定时间内完成下列各项施工准备工作,以便及时开工。
(一)组织准备
(1)成立项目经理部,建立项目管理机构。
(2)选择技术骨干,组织劳务队及时进场。
(二)技术准备
(1)根据施工图、地质报告、合同,在开工前完成施工组织设计的编制工作。
(2)项目经理应组织技术人员、施工人员,由工程师进行技术交底、施工组织设计交底和施工承包合同交底,进行质量、安全和文明施工教育。
(3)及时进行必要的材料试验。
(三)现场准备
(1)平整作业场地和临设场地,接通电源、水源。
(2)排水系统设置:基坑四周支护范围内的地表应加以修整,构筑排水土沟,或者在靠近基坑坡顶宽1~2m 的地面可适当垫高,里高外低,便于径流远离基坑。
(3)放线:与甲方履行正规的测量基准点资料和桩点的交接手续,设置测量控制点,测定围护边线与桩位。控制点应不受施工影响。
(4)摸清施工障碍物,尤其要摸清地下施工障碍物,以便采取措施,防止发生施工事故。
(5)按施工总平面图,营建生产临时设施。
(四)物资准备
(1)落实并组织施工机具进场。
(2)组织货源,按施工进度要求及时进料。
四、施工顺序
(一)本工程应按如下顺序组织施工:
(1)按平面图放线。
(2)逐层开挖作业面,逐层施工喷射混凝土面层。
(二)工艺控制要点
1. 土方开挖
开挖顺序工作面开挖应遵循下列原则:
(1)分层分段开挖,每段长度6~10m,有建筑物处每段控制在3~4m。
(2)先开挖道口工作面,待道口完成后再开挖其余部分的工作面。
(3)修坡边,采取任何开挖手段开挖,严禁边壁超挖或松动边壁土体。基坑边壁利用铲锹人工切削修坡,保证边壁平整并符合设计规定的坡度。
(4)边壁土体暴露时间不得超过规定时限。对于自稳能力差的土体如高含水量的黏性土和无天然黏结力的砂土应立即进行支护。
2. 施工排水
为方便施工、保证基坑安全,应采用临时排水措施排除地表水和基坑作业面积水。排水措施包括地表排水,支护内部排水,以及基坑排水,以避免土体处于饱和状态并减轻作用于面层上的静水压力。
(1)地表排水:在基坑外边设置排水土沟,使雨水往基坑外流入排水沟内排走。
(2)支护内部排水:在支护面层背部应插入长度为40~60cm、直径不小于4cm 的排水管,以便将喷射混凝土面层后的积水排出。
(3)基坑排水:为了排除集积在工作面的渗水和雨水,可在基坑底边沿设置临时排水土沟和集水坑,排水沟要离开边壁0.3~0.5m,截面不应过大,坑内有积水时应及时抽出。
3. 喷射混凝土面层
(1)混凝土原料应符合质量要求
水泥:混凝土面层应使用设计要求的水泥。一般使用32.5 级普通硅酸盐水泥。
砂料:使用中粗砂。
外加剂:为使喷射混凝土的初凝时间小于10min、终凝时间小于30min,
可掺加3%的速凝剂(重量比)。
水:使用饮用的自来水,不得使用污水或pH 值小于4 的酸性水。
(2)应严格控制混凝土配比
严格按1:2.0:2.0(水泥:砂:碎石重量比)配比制作混凝土。
由于本基坑开挖深度深,现有开挖机具不能一次开挖到底,所以采用液压反铲挖掘机分两层开挖,下层土方采用挖掘机倒到上层后,上层挖掘机将土方装汽车外运。若场地施工困难时应在开挖的机械行走路线上铺设钢板或回填石渣。机械开挖至底板垫层标高以上0.3m,人工配合机械施工,随时清理机械施工预留土方,一次达到设计标高。人工清理的土方应随时运到挖掘机可以挖到的地方,使用挖掘机装自卸汽车将土运于弃土场。开挖路线:从基坑西北端开始,退挖。
(3)要求基础公司配合施工
基坑清底时,桩基施工单位应派人复核坑底标高并及时定位放线,做好桩基础施工。
五、施工监测及应急措施
为确保施工安全和基坑开挖的顺利进行,从围护工程开始施工至地下室底板完工,应进行全过程的施工监测,以便及时掌握施工全过程围护结构、周围土体的受力与变形情况,及时掌握基坑开挖对周围环境,尤其对建筑物、道路的影响程度,以便在监测信息指导下,及时采取有效措施、调整施工方案,避免基坑开挖的重大事故发生,减少事故带来的经济损失和社会影响。
(一)监测内容
围护的施工监测应包括如下内容:
(1)围护体的位移及沉降;
(2)地表开裂状态及周围环境变形;
(3)基坑渗漏和危及支护安全的水害来源。
(4)基坑底部土体有无隆起,围护外侧土体有无下沉。
(二)监测点的设置
(1)监测点、后视点、水准基点应设置在基坑施工影响范围外。
(2)沉降和位移监测点应设在基坑边壁和基坑底部,间距不宜大于30m。
(3)地表开裂,宜采用标记法进行观察和比较,有裂缝时,先测量其宽度并做好记录,然后用水泥浆灌实抹平,必要时可拍照留存。
监测点的设置详见附图。
(三)监测次数及方法
(1)在基坑开挖期间,每天监测次数一次为宜,当位移出现发展趋势或接近预警值时,应加大监测的频率。
(2)地下室底板完工后可减少监测次数,地下室侧墙完工后停止监测。
(3)位移观测用Et-02 电子经纬仪,沉降观测用精密水准仪,精度为标准二等水准。
(四)监测数据处理及反馈
监测数据应即填入规定的表格,及时向项目经理报告,定期向业主和监理工程师报告。如发现数据明显变化或临近报警值时应即向项目经理、业主、监理工程师报告。
六、工程进度计划与工期保证措施
(一)进度计划
工程进度计划详见附表
(二)工期保证措施
该项工程工期短,为确保按期顺利完工,应采取如下工期保证措施:
(1)配备组织协调能力强、技术好、业务精、能吃苦、作风过硬的项目领导班子。组织一支技术好、吃苦耐劳、作风过硬的工人队伍,决心按计划工期完成该项工程施工。
(2)施工组织设计是组织施工的指导性技术文件,对于确保工程质量和工期至关重要。因此,在施工准备阶段,必须按施工承包合同、施工图纸要求,编制科学合理、切实可行的施工组织设计,并认真付诸实施。
(3)抓紧做好施工准备。做好施工准备,是确保按时开工和连续施工的前提条件。工程施工承包合同签订后,应即成立项目经理部,做好组织准备、技术准备、物资准备和现场准备,以便早日开工、连续施工。
(4)配备状况好、足够数量的施工机械,加强维修保养,提高设备完好率,确保满足施工需要。
(5)确保物资供应。工程用料必须确保施工需要,防止停工待料,保证连续施工。
(6)加强工程质量和安全管理,杜绝工程返工,确保安全生产,做到一次交验成功。
(7)实行日、周、月计划制度,狠抓日计划和周计划的落实,确保月计划和工程总进度计划的完成。
(8)搞好夜间照明,提高夜间施工效率。
(9)做好雨天施工准备,坚持雨天施工,确保夜以继日连续施工,正常施工。
七、工程质量保证措施
为确保工程质量,必须严格按设计要求、规范和质监站的有关规定组织施工,必须认真按本施工组织设计的有关规定组织施工,同时必须实施如下质量保证措施:
(一)重要保证措施
基坑置于淤泥层和淤泥质黏土层,该土层含水量较高,土质差。因此必须引起高度重视,认真采取如下措施确保围护安全。
(1)确保喷射面层质量,防止外部水浸入坑内,保护土体结构不受破坏。
(2)力求缩短边壁暴露时间。
八、安全生产与文明施工保证措施
该项工程要确保实现安全生产,达到“建筑施工现场安全标准化工地”标准,应实施如下安全生产与文明施工保证措施:
(1)建立健全安全生产保证体系,建立安全管理岗位责任制。项目部和班组都有专职或兼职的安全员负责安全工作。
(2)加强安全教育。在工程开工前、新员工进场前和每月月初,均要进行安全教育。每周的周一,由项目经理组织全体施工人员进行一次安全活动。每班班前,由班组召开班前安全会,开展安全活动。
(3)开展经常性安全生产的检查工作。安全检查与安全教育相结合,公司每季度一次,项目部每月一次,班组每周一次。在安全检查中发现的问题,要限期整改。
(4)严格用电管理,施工用电要做到三级保护和一机一闸一保护。现场架线要标准化。电工要严格遵守电工安全技术操作规程。要持证上岗,无证人员严禁从事电工工作。
(5)按规定完善设备的安全防护设施。
(6)进入现场要带安全帽,高空作业要系安全带。在起吊物下严禁站人。
(7)严禁酒后上岗。工作时严禁耍闹,不得赤脚和穿拖鞋上班。
(8)与有关单位认真查清地下管网的分布情况,严防土钉施工损坏地下管线和通讯网线。
(9)认真搞好场貌、机貌和衣貌,实行文明施工。
学府华庭工程基坑支护方案

一、 工程基本情况
本工程按高规要求设计地下室。东西面北段宽20.8米、南段宽38.9米,南北纵深100米,标高-3.9米。现基坑开挖尺寸为东西面北段宽24米、南段宽43米。现北纵深102米,标高-4.2米。
二、 支护方案
1、 基坑开挖前,基坑西边用Φ400长螺旋桩打了基坑护壁桩,桩间距900,平均桩长10米,桩内钢筋笼为6Φ14加环,通长布筋,砼为C25,桩头上设置450×600连梁。在南北两边打了3根牵拉桩,将连梁用钢绞线牵拉在桩头上。
2、 基坑开挖后,由于南、北、东三面有富余场地,故在三边采用放坡处理,并在坡上喷注水泥浆护坡,三方基坑壁没有侧压力,消除了安全隐患。
西边在护壁中成型半个月后对基坑进行开挖,已近一个月来,暂未发现滑坡、塌方等迹象。通过对护壁桩进行抗侧压力的计算,其结果也能满足要求。
3、 现就东、南、北三边未打护壁桩处提出具体施工方案:
(1) 具体情况:
此处基坑现已挖至-4.2M,因场地狭窄不能放坡,开挖形状基本为上凸下凹,根据现场实际情况,为防止塌方,保证人身财产安全,不能再进行开挖,必须采取措施,保证土壤的稳定性,提出可靠的基坑支护方案,方可进行下步施工。
(2) 支护方案
根据现场的实际情况,打护壁桩已不现实,为了施工安全,通过权衡比较,决定采用如下方案,对基坑壁做放坡处理,并在坡上喷注水泥浆护坡。
(3) 为了基坑施工安全采取防范措施如下:
在不影响基坑施工的部位上打土衬(纺织袋装土),辅助护壁桩抗阻侧压力,阻止滑坡。
搞好基坑的排水体系,挖1-2个集水坑,纵横多条排水沟会渍于集水坑排出,不让基坑渍水。
密切观察基坑周边情况,进行作记,定点,定时观测,一旦发现险情,立即采取紧急有效措施,防患于未然。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答