推荐答案 2013-09-24
.每个烟感的保护面积60平方米,保护距离5.8米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YpYGN38v.html
相似回答
消防烟感
安装位置
规范
标准
答:
1. 在安装高度小于6米且屋顶斜面小于15度的情况下,感烟探测器保护面积为60平方米
,其半径为4.37米。2. 安装高度在6至12米范围内,屋顶斜面小于15度时,感烟探测器保护面积为80平方米,半径为5.05米。3. 安装高度在12米时,感烟探测器的保护面积与6至12米范围内相同。4. 在进行感烟探测器安...
室内
防火规范
里面
烟感
究竟
多少
距离要
有一个?
答:
感烟探测器的安装间距不应超过15m
,探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)中的8.1.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器一般由感温元件、电路与报警器三大部分组成。以感温元件不同分为定温式、差动式、定...
室内
防火规范
里面
烟感
究竟
多少
距离要
有一个?
答:
1、点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m
;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。2、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;探...
烟感
器一般是
多少
距离装
一个
答:
设于走道的烟感,
则按15米的间距设置,温感按10米间距设置
。探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。烟感探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,...
消防烟感
设计
规范
GB
答:
一、
烟感
探测器的安装
间距
通常规定为,点型探测器直线安装间距不宜超过15
米,
半径不宜超过7.5米。二、安装于走道的烟感探测器,应按照每隔15米设置一个。三、探测器与墙壁或梁边的水平距离应不小于0.5米。四、探测器周围0.5米范围内,不应有遮挡物,以确保探测器的有效监测范围。五、探测器至...
消防烟感
安装
规范
标准
答:
小于3米的
走道,
设置
感烟
不应该超过10
米一个
的距离。 室外消火栓的
间距
不应大于120.0m另外室外消火栓的布置应符合下列规定:1 室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60.0m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;2 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙...
...要求
消防
喷淋需多少平方安装
几个,烟感多少平方
安装几个
答:
800平办公楼按规范要求消防喷淋需90个。喷淋头:之间的
间距
一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。
烟感
:烟感至墙壁不应小于0.5米; 至边墙的距离不大于7.5米;在内走道小于3米的天花顶设置时,宜居中布置,之间的距离不应超过15米。每个烟感的保护面积60
平方米,
保护距离5.8米...