活塞式制冷机高压过高导致停机是什么原因?

如题所述

这种情况主要是冷凝器散热不好,使压缩机的排气压力升高,当压力超过高压控制器的设定压力时控制器会自动断开压缩机的控制回路的供电,使压缩机停机保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-03-13

    制冷剂过多:制冷系统中的冷媒量过多会导致压力过高,进而使系统失效。过多的制冷剂会增加系统内部的压力,对制冷系统的管路和组件造成损坏,并可能引发冷却剂泄漏和系统故障,最终使压缩机停机保护。

    制冷剂混合:不恰当的制冷剂充填、混合或系统维修中使用的错误材料可能导致不同的制冷剂产生反应,进而引发高压过高。

    冷却水问题:冷却水进口温度很高、冷却水流量太小、冷却塔风机不转或散热效果差,以及冷却塔能力太小与设备不匹配等因素,都可能导致冷却效果不佳,从而使冷凝器散热不良,压缩机排气压力升高,当压力超过高压控制器的设定压力时,控制器会自动断开压缩机的控制回路供电,使压缩机停机保护。

    冷凝器问题:冷凝器内可能有较高的不凝性气体(如空气)压力,或者冷凝器内有水垢导致换热效果差,这些都可能使高压升高。此外,系统内制冷剂循环量过多,冷凝器的管道被制冷剂过多占据,也可能导致高压升高。

    压缩机和温控器故障:压缩机故障或温控器故障也可能导致制冷系统高压过高。压缩机作为制冷系统的核心部件,其故障会直接影响系统的正常运行。而温控器作为控制制冷系统运行的重要设备,其故障同样可能导致系统高压异常。

相似回答