室内消火栓的布置间距和保护半径什么区别

如题所述

1、意义不同:消火栓布置间距为两个消火栓安放的间距。保护半径是每个消火栓保护的范围。

2、范围不同:消火栓间距一般是30米或50米,而消火栓的保护半径一般为25米左右。

室内栓一般水带长25m,考虑水带弯折等因素,一般按20-21m计。而充实水柱长度一般以7-13m(简单点说大概是多层7米,100米高度以内的高层10米,100米以上13米)计,因此室内消火栓的保护半径按可通行距离27米计。

扩展资料:

消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓

1、消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不能对其做何种装饰,要求有醒目的标注(写明"消火栓"),并不得在其前方设置障碍物,避免影响消火栓门的开启。

2、消防栓一般不设在房间(如包厢)内,不符合消防的规定,也不利于消防人员的及时救援。

使用方法:

室内使用:

1、打开消火栓门,按下内部启泵报警按钮(按钮是启动消防泵和报警的)。

2、一人接好枪头和水带奔向起火点。

3、另一人将水带的另一端接在和栓头铝口上。

4、逆时针打开阀门水喷出即可。注:电起火要确定切断电源。

室外使用:

1、用扳手打开地下消防栓的水袋口连接开关。

2、将消防水带进行连接。

3、用扳手打开地下消防栓的出水阀门开关。

4、接连水带口及出水枪头。

5、至少两人以上手拿喷水枪头,向火源喷水直到火灭熄为止。

消火栓种类:室内消防栓、室外消火栓、 旋转消火栓、地下消防栓、地上消防栓、双口双阀消火栓、室外直埋伸缩式消火栓

参考资料来源:百度百科-消火栓

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-26

1、布置不同。设有消防给水的建筑物,其个层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓。室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位,建筑高度小于或等于24mm时,且体积小于或等于500mm的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内的任何部位。

水枪的充实水柱应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m。高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱。

2、范围不同。室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施。消防电梯前室应设室内消火栓。

室内消火栓应设在明显易于取用的地点,栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内。

3、间距不同。室内消火栓的间距应由计算确定,高层工业建筑、高架库房、甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30mm。其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50mm,同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,每根水带的长度不应超过25mm。

设有室内消火栓的建筑,如为平房顶时,宜在平屋顶上 设置实验和检查用的消防水。高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在室内每个消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。

扩展资料

室外消火栓布置要求:

1、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。

2、甲、乙丙类液体储存区和液化石油罐区的消火栓,应设在防火提外。但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。

3、室外消火栓的间距不应超过120m。

4、室外消火栓的保护半径不应超过150m,在市政消火栓保护半径150m以内。如消防车用水量不超过15L/S时,可不设室外消火栓。

参考资料来源:百度百科—室内消火栓系统

参考资料来源:知网—消火栓立管

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-25

喷淋间距为10-20米,保护半径5平方米到20平方米。

区别:

1、喷淋间距是每两个喷淋头之间的距离,保护半径是每个喷淋头喷射的范围。

2、消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。

3、系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,能有效控制、扑灭初期火灾。一般工厂厂房、娱乐场所每10—20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5—10平方米的范围一个喷淋头。

扩展资料:

喷淋头种类的选择

根据场所不同可以选择不同的喷淋头:

1. 下垂型喷淋头

下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。

2. 直立型喷淋头

适宜安装在移动物较多、易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。

直立型喷淋头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶。

3. 普通型喷淋头

适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。普通型洒水喷淋头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。

4. 边墙型喷淋头

适宜于布管较难的场所,边墙型洒水喷淋头靠墙安装。主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位。

参考资料:百度百科-自动喷淋系统

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-07-23

喷淋间距为10-20米,保护半径5平方米到20平方米。

区别:

喷淋间距是每两个喷淋头之间的距离,保护半径是每个喷淋头喷射的范围。

消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。

系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,能有效控制、扑灭初期火灾。参考资料来源:百度百科_自动喷淋系统

本回答被网友采纳
第4个回答  2019-07-25

1、概念不同:

布置间距:就是两个消火栓间距离。

保护半径:保护半径指一个消火栓所能保护的范围。

2、要求不同:

布置间距:如果消火栓2支消防水枪,消火栓的布置间距不应大于30米;消火栓按1支消防水枪,消火栓的布置间距不应大于50米。

保护半径:室内消火栓的保护半径按可通行距离27米。

3、安装主体不同:

布置间距:是以消火栓为主体安装布置。

保护半径:是消火栓的灭火范围大小。

扩展资料:

1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧。

2、如设计未要求,栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm。

3、阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm, 距箱后内表面为100mm, 允许偏差+5mm。

4、室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级。

5、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为+3mm。

6、消火栓箱门的开启不应小于120度。

7、安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置。

参考资料来源:百度百科-消火栓

本回答被网友采纳