调整步骤:
只参照螺杆制冷机组对轴向间隙调整进行说明:
拆卸复查:
1.拆下轴封压盖,取出机械密封,复查原始密封压缩量,取出动环。
2.为拆卸方便,将机组立起,枕木要安放牢固、平稳。取出排气端盖定位销、拆除螺栓,顶丝稍微顶起后,天吊配合用手拉葫芦平稳吊起。
3.将机组平放在枕木上,深度尺测量排气端轴头到压盖端面相对位置,也可打表确认。
4.撬开定位轴承防转垫片,松开背帽,取出阴阳转子轴承及内外调整垫片,一定做好标记分类摆放。
5.轻轻敲击排气端转子轴头,使阴阳转子全部串至吸气端,再次测量轴头到端面相对位置,并观察百分表数值,二者比较确定转子的半串量。即:转子排气端面与排气端座的轴向间隙,标准为0.08~0.10mm。