77问答网
所有问题
污水池曝气风机风量怎么算?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-20
选罗茨风机要两个参数:压力和风量.可先根据BOD的去除量计算需氧量,再根据曝气设备的氧转移效率及其它一些附加条件计算风机工作状况时的需气量,根据空气的需要量和池体的水深选择风机,相关的计算公式在《三废设计手册----废水卷》上有,因此,此情况建议风量8立方每分,压力50KPA-55KPA即可,可选择百事德或锦工罗茨风机,实惠耐用,也可以让他们算.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YYvp3YqNqvG8vN3GW3p.html
相似回答
污水池曝气风机风量怎么计算?
答:
所需风量计算,要了解进水COD和氨氮数据以及出水要求,
计算达标所需理论需氧量,再除以空气中含氧量,再乘以一定系数就可以了
。
污水
处理为了去除COD增加
曝气
量,
怎么
去算出需要风压,
风量
,功率(
如何
选择...
答:
风压主要看水深,一般增加0.5米保护高度;
风量需要知道BOD去除率,根据BOD去除量(以质量计)来计算需要的风量
;知道风压和风量,功率相对应的就知道了
污水
处理工艺中
怎么
选择
曝气风机
和提升泵的规格啊?风压、
风量
,我是新...
答:
将每个曝气头所需的风量乘以总数,就能得出所需风机的总风量
。如需更精确的计算,可以咨询曝气设备厂家进行专业核算。3. 提升泵的选择应基于所需流量和扬程。流量与扬程是对应的,需要根据具体工程需求确定。选择提升泵时,可以向设备厂家咨询,以获取更专业的建议和指导。
污水
处理厂日处理量与选用的
鼓风机风量
的关系是什么?
答:
一般污水处理厂的气水比为(15~20):1,根据气水比计算鼓风机的风量
。例如:污水处理厂的小时处理量为x,则鼓风机的风量为x*15/60(m3/min).
活性污泥
曝气
量
计算
答:
方法三:按单位池面积曝气强度
计算
曝气强度一般为10-20 m3/ m2h , 取中间值, 曝气强度为15 m3/ m2h 接触氧化池和活性污泥池面积共为:125.4 m2 则空气量为:125.4×15=1881 m3/h=31.35 m3/min 调节
池曝气
强度为3m3/ m2h,面积为120 m2则空气量为3×120=360 m3/h=6m3/min 总共需要...
曝气池鼓风机
的
风量怎么
确定
答:
在现场调试
风机
的时候 借用风速仪在出风口测风速 出风管上 都装有压差计直接读 取数值 或在出风口处焊接有测风压的接头 将自备的压差计皮管与之相连就可以读数还会测试电机转数 (很重要,风机丢转在特殊情况下会造成重大事故)(风管是有损耗的 ,数据不是绝对的)...
污水
处理中
风机
根据什么选型?
答:
污水
处理中
风机
一般用于生化好氧阶段,根据什么选型:首先是确定
风量
,生dao物
池
需要答的氧气量分三部分,1是微生物氧化与分解有机物(BOD)需要的氧气量,
计算
是 (生物池进水BOD-生物池出水BOD)*流量。2是微生物自身繁殖与呼吸需要的氧气量,每公斤污泥需要0.42-0.54公斤的氧气,你就取0.5吧,...