冷却塔选型应注意哪些方面?

冷却塔怎么样选型?冷却塔选型需要哪些参数?

冷却塔选型时的三项基本原则:

1、确 定流量:简 单的办法就是根据现场循 环水泵的实际流量和压力进行选择;或按照设备所需要的冷却水量进行选择。

2、确 定温度:根据设备冷却水需要,来确 定设备的出水温度和设备的进水温度,也就是冷却塔的进水和出水温度;从温度上冷却塔可以分为标准型号冷却塔,中温型冷却塔和高温型冷却塔三种;标准型号温差是5℃,中温型号温差问10℃,高温型号温差为10℃以上。

3、确 定冷却塔安装环境:根据冷却塔安装的环境位置进行选型,中、高温冷却塔一般直接安装在循 环水池上面,选用一台无水盘的冷却塔即 可;标准型冷却塔一般安装在楼顶机房或者平地上,根据安装的位置可以选低噪音或者超 低噪音系列的冷却塔。

——腾嘉冷却塔

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-28
冷却塔如何选型:

冷却塔选型须知:
1、请注明冷却塔选用的具体型号,或每小时处理的流量。
2 、冷却塔进塔温度和出塔水温。
3、请说明给什么设备降温、现场是否有循环水池,现场安装条件如何。
4、若需要备品备件及其他配件,有无其他要求等请注明。
5、非常条件使用请说明使用环境和具体情况,以便选择适当的冷却塔型号。
6、特殊情况、型号订货时请标明,以双方合同、技术协议约定专门进行设计。
冷却塔详细选型:
1、首先要确定冷却塔进水温度,从而选择标准型冷却塔、中温型冷却塔还是高温型冷却塔。
2、确定使用设备或者可以按照现场情况对噪声的要求,可以选择横流式冷却塔或者逆流式冷却塔。
3、根据冷水机组或者制冷机的冷却水量进行选择冷却塔流量,一般来讲冷却塔流量要大于制冷机的冷却水量。
4、多台并联时尽量选择同一型号冷却塔。
其次,冷却塔选型时要注意:
1、冷却塔的塔体结构材料要稳定、经久耐用、耐腐蚀,组装配合精确。
2、配水均匀、壁流较少、喷溅装置选用合理,不易堵塞。
3、冷却塔淋水填料的型式符合水质、水温要求。
4、风机匹配,能够保证长期正常运行,无振动和异常噪声,而且叶片耐水侵蚀性好并有足够的强度。风机叶片安装角度可调,但要保证角度一致,且电机的电流不超过电机的额定电流。
5、电耗低、造价低,中小型钢骨架玻璃冷却塔还要求质量轻。
6﹑冷却塔应尽量避免布置在热源、废气和烟气发生点、化学品堆放处和煤堆附近。
7、冷却塔之间或塔与其它建筑物之间的距离,除了考虑塔的通风要求,塔与建筑物相互影响外,还应考虑建筑物防火、防爆的安全距离及冷却塔的施工及检修要求。
8、冷却塔的进水管方向可按90°、180°、270°旋转。
9、冷却塔的材料可耐-50℃低温,但对于最冷月平均气温低于-10℃的地区订货时应说明,以便采取防结冰措施。冷却塔造价约增加3%。
10、循环水的浊度不大于50mg/l,短期不大于100mg/l不宜含有油污和机械性杂质,必要时需采取灭藻及水质稳定措施。
11、布水系统是按名义水量设计的,如实际水量与名义水量相差±15%以上,订货时应说明,以便修改设计。
12、冷却塔零部件在存放运输过程中,其上不得压重物,不得曝晒,且注意防火。冷却塔安装、运输、维修过程中不得运用电、气焊等明火,附近不得燃放爆竹焰火。
13、圆塔多塔设计,塔与塔之间净距离应保持不小于0.5倍塔体直径。横流塔及逆流方塔可并列布置。
14、选用水泵应与冷却塔配套,保证流量,扬程等工艺要求。
15、当选择多台冷却塔的时候,尽可能选用同一型号。
此外,衡量冷却塔的效果还通常采用三个指标:
(1)冷却塔的进水温度t1和出水温度t2之差ΔtΔt被称为冷却水温差,一般来说,温差越大,则冷却效果越好。对生产而言,Δt越大则生产设备所需的冷却水的流量可以减少。但如果进水温度t1很高时,即使温差Δt很大,冷却后的水温不一定降低到符合要求,因此这样一个指标虽是需要的,但说明的问题是不够全面的。
(2)冷却后水温t2和空气湿球温度ξ的接近程度Δt’Δt’=t2-ξ(℃)Δt’称为冷却幅高。Δt’值越小,则冷却效果越好。事实上Δt’不可能等于零。
(3)考虑冷却塔计算中的淋水密度。淋水密度是指1m2有效面积上每小时所能冷却的水量。用符号q表示。q=Q/Fm3/m2.h(Q-冷却塔流量,m3/h;F-冷却塔的有效淋水面积,m2)。
上虞奥帅制冷欢迎您随时来电咨询!本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-08-14

       冷却塔的制冷量要根据使用地的湿球温度、相对湿度、空气流动速度、喷淋水量、冷却介质粘度系数、换热管热阻等参数进行繁琐的热工计算。一般选型时用户可按以下简单方式进行,根据计算的制冷量(Kcal/h),选择相应制冷能力冷却塔。

☆根据冷却介质流量、温差计算
  Qs=cm△t
    Qs-冷却介质散热量,单位Kcal/h;
    C-冷却介质比热容,单位Kcal(kg·℃),水的比热容为1Kcal/kg·℃;
    M-冷却介质质量,也即流量,单位为kg/h;
    △t-冷却介质进、出口温差,单位为k或℃。
☆根据设备无效功率计算
  Qs=额定功率(Kw)*比例*860(Kcal/(h·kw))
☆根据淬火件产量计算
  Qs=淬火件产量(kg/h)*淬火件比热容*淬火件温差

BFL系列闭式冷却塔技术参数表型号

第3个回答  推荐于2016-02-18
1.冷却塔的塔体结构材料要稳定.经久耐用.耐腐蚀,组装配合精确。
  2.配水均匀.壁流较少.喷溅装置选用合理,不易堵塞。
  3.冷却塔淋水填料的型式符合水质.水温要求。
  4.风机匹配,能够保证长期正常运行,无振动和异常噪声,而且叶片耐水侵蚀性好并有足够的强度。风机叶片安装角度可调,但要保证角度一致,且电机的电流不超过电机的额定电流。
  5.电耗低.造价低,中小型钢骨架玻璃冷却塔还要求质量轻。
  6﹑冷却塔应尽量避免布置在热源.废气和烟气发生点.化学品堆放处和煤堆附近。
  7.冷却塔之间或塔与其它建筑物之间的距离,除了考虑塔的通风要求,塔与建筑物相互影响外,还应考虑建筑物防火.防爆的安全距离及冷却塔的施工及检修要求。
  8.冷却塔的进水管方向可按90°.180°.270°旋转。
  9.冷却塔的材料可耐-50℃低温,但对于最冷月平均气温低于-10℃的地区订货时应说明,以便采取防结冰措施。冷却塔造价约增加3%。
  10.循环水的浊度不大于50mg/l,短期不大于100mg/l不宜含有油污和机械性杂质,必要时需采取灭藻及水质稳定措施。
  11.布水系统是按名义水量设计的,如实际水量与名义水量相差±15%以上,订货时应说明,以便修改设计。
  12.冷却塔零部件在存放运输过程中,其上不得压重物,不得曝晒,且注意防火。冷却塔安装.运输.维修过程中不得运用电.气焊等明火,附近不得燃放爆竹焰火。
  13.圆塔多塔设计,塔与塔之间净距离应保持不小于0.5倍塔体直径。横流塔及逆流方塔可并列布置。
  14.选用水泵应与冷却塔配套,保证流量,扬程等工艺要求。
  15.当选择多台冷却塔的时候,尽可能选用同一型号。

 冷却塔选型时通常还要注意以下三个指标:
  1.冷却塔的进水温度t1和出水温度t2之差ΔtΔt被称为冷却水温差,一般来说,温差越大,则冷却效果越好。对生产而言,Δt越大则生产设备所需的冷却水的流量可以减少。但如果进水温度t1很高时,即使温差Δt很大,冷却后的水温不一定降低到符合要求,因此这样一个指标虽是需要的,但说明的问题是不够全面的。
  2.冷却后水温t2和空气湿球温度ξ的接近程度Δt’Δt’=t2-ξ(℃)Δt’称为冷却幅高。Δt’值越小,则冷却效果越好。事实上Δt’不可能等于零。
  3.考虑冷却塔计算中的淋水密度。淋水密度是指1m2有效面积上每小时所能冷却的水量。用符号q表示。q=Q/Fm3/m2.h(Q-冷却塔流量,m3/h;F-冷却塔的有效淋水面积,m2)。
第4个回答  2023-04-13

冷却塔的选型应注意以下几个方面:

    冷却水的流量和温度:决定了冷却塔的散热量和规模,可以根据冷却塔的公式计算出所需的水量和容量。

    湿球温度:影响了冷却塔的效率和性能,湿球温度越低,冷却效果越好,应根据当地的气候条件选择合适的湿球温度。

    冷却塔的类型:根据不同的工况和需求,选择湿式、干式或干湿式冷却塔,考虑其优缺点和适用范围。

    冷却塔的布置:应尽量将冷却塔放置在通风良好、避免白雾影响的地方,避免对周围环境和人员造成不利影响。

相似回答