冷却塔选型时的三项基本原则:
1、确 定流量:简 单的办法就是根据现场循 环水泵的实际流量和压力进行选择;或按照设备所需要的冷却水量进行选择。
2、确 定温度:根据设备冷却水需要,来确 定设备的出水温度和设备的进水温度,也就是冷却塔的进水和出水温度;从温度上冷却塔可以分为标准型号冷却塔,中温型冷却塔和高温型冷却塔三种;标准型号温差是5℃,中温型号温差问10℃,高温型号温差为10℃以上。
3、确 定冷却塔安装环境:根据冷却塔安装的环境位置进行选型,中、高温冷却塔一般直接安装在循 环水池上面,选用一台无水盘的冷却塔即 可;标准型冷却塔一般安装在楼顶机房或者平地上,根据安装的位置可以选低噪音或者超 低噪音系列的冷却塔。
——腾嘉冷却塔
冷却塔的制冷量要根据使用地的湿球温度、相对湿度、空气流动速度、喷淋水量、冷却介质粘度系数、换热管热阻等参数进行繁琐的热工计算。一般选型时用户可按以下简单方式进行,根据计算的制冷量(Kcal/h),选择相应制冷能力冷却塔。
☆根据冷却介质流量、温差计算
Qs=cm△t
Qs-冷却介质散热量,单位Kcal/h;
C-冷却介质比热容,单位Kcal(kg·℃),水的比热容为1Kcal/kg·℃;
M-冷却介质质量,也即流量,单位为kg/h;
△t-冷却介质进、出口温差,单位为k或℃。
☆根据设备无效功率计算
Qs=额定功率(Kw)*比例*860(Kcal/(h·kw))
☆根据淬火件产量计算
Qs=淬火件产量(kg/h)*淬火件比热容*淬火件温差
BFL系列闭式冷却塔技术参数表型号
冷却塔的选型应注意以下几个方面:
冷却水的流量和温度:决定了冷却塔的散热量和规模,可以根据冷却塔的公式计算出所需的水量和容量。
湿球温度:影响了冷却塔的效率和性能,湿球温度越低,冷却效果越好,应根据当地的气候条件选择合适的湿球温度。
冷却塔的类型:根据不同的工况和需求,选择湿式、干式或干湿式冷却塔,考虑其优缺点和适用范围。
冷却塔的布置:应尽量将冷却塔放置在通风良好、避免白雾影响的地方,避免对周围环境和人员造成不利影响。