线宽65mm铜箔厚度35微米的pcb可承载多少电流

如题所述

1、处理方法:先计算Track的截面积,大部分PCB的铜箔厚度为35um(不确定的话可以问PCB厂家)它乘上线宽就是截面积,注意换算成平方毫米。有一个电流密度经验值,为15~25安培/平方毫米。把它称上截面积就得到通流容量。I=KT0.44A0.75(K为修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048T为最大温升,单位为摄氏度(铜的熔点是1060℃)A为覆铜截面积,单位为平方MIL(不是毫米mm,注意是squaremil.)I为容许的最大电流,单位为安培(amp)一般10mil=0.010inch=0.254可为1A,250MIL=6.35mm,为8.3A2、PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,所以只能依靠个人经验能作出较准确的判断。3、PCB的载流能力取决与以下因素:线宽、线厚(铜箔厚度)、容许温升。大家都知道,PCB走线越宽,载流能力越大。在此,请告诉我:假设在同等条件下,10MIL的走线能承受1A,那么50MIL的走线能承受多大电流,是5A吗?答案自然是否定的。请看以下来自国际权威机构提供的数据:线宽的单位是:Inch(inch英寸=25.4millimetres毫米)1oz.铜=35微米厚,2oz.=70微米厚,1OZ=0.035mm1mil.=10-3inch.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-30

虽然只有1OZ,但是看铜箔宽度挺宽的,过大电流应该没问题!

给你个软件计算~

本回答被提问者采纳
第2个回答  2017-09-10
65*0.035=2.275平方,约28A电流。
第3个回答  2017-09-05
10A左右,最大不超过15A
第4个回答  2016-05-30
要看是做什么用,放在哪儿,具体的设计,一般5A是没有问题吧.
相似回答