西门子6SE70变频器在高炉上料糸统中经常出现F015故障报警是怎回事?怎样解决

如题所述

堵转故障,看你的追问是因为停车引起的,你的抱闸闭合时间可以调节到变频器输出5HZ的时候,试一试,如果还是不行,那么就等变频器近乎完全停止的时候,再闭合抱闸吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-20
是主变频还是从变频故障?变频器的频率或运行电流相差多少?追答

同步没问题的话,把参数p792调大一点。

追问

变频器是250kw中速运行频率40Hz电流300A,底速停车时8Hz,电流100A停车时抢闸制动瞬间800多A,出现F015,下次不能起动了