通过压力变送器和变频器控制水泵运行而稳压的连接及调试方法

如题所述

恒压供水吧,压变为0-10V电压信号,原理就像电位器,三根线。压力对应电压值,电压值对应频率。不是线性。变频器用PID控制方法。一般需要调的参数是,开启PID,禁止反转,目标数值来源,设定目标志(对应几公斤压力)反馈方式。根据应用可加上休眠来配合,做到最节能
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-09

    设定为闭环模式

    设定压变的反馈通道

    设定给定量的反馈通道

    设定无纲量的最大值

    设定PID参数

    基本就这些,每种品牌略有不同

第2个回答  2013-06-09

变送器和PID表我这边都有[email protected]

第3个回答  2019-03-05
可以呀,恒压供水变频器配个压力变送器就ok,我有
相似回答