77问答网
所有问题
比泽尔压缩机分线圈电机启动原理是怎样?
我有一台比泽尔40匹压缩机,想用分线圈启动方法,减少对电网的冲击,选怎样电控箱才能与匹配呢?分线圈启动原理能介绍一下?谢谢
举报该问题
推荐答案 2011-02-25
采用分线圈启动:分线圈电机是由两个线圈组成。先启动第一个线圈(1U1、1V1、1W1),然后启动第二个线圈(2U1、2V1、2W1)。降低启动电流。分线圈启动时间最好为 0.5秒
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YYqY8pIY3.html
其他回答
第1个回答 2011-03-04
part-wind部分绕组启动,简单理解为启动时部分绕组,运行为并联绕组
相似回答
求问
比泽尔压缩机
有哪几种
启动
方式
答:
1.电容
启动
方式启动时,辅助绕组的电路接通,电流启动经过继电器顶部的 触电、启动电容器,辅助绕组和
电机
保护装置,另一股电路经过电机保护装置和 主绕组。设备启动后,继电器顶部的触电断开,辅助绕组停止工作。此种启动方 式启动电流小,结构简单,一般用于小型制冷装置上。2.电阻式启动。启动时经过
线圈
的...
比泽尔压缩机
保护模块工作
原理
答:
在正常的工作温度范围内,触点处于闭合状态,压缩机正常工作。当
压缩机电机
所处的温度超过其设定值时,触点断开并通知相应的控制程序,致使压缩机停机并发出报警信号。在谷轮的压缩机系列中,有一些压缩机装置了压缩机电机保护模块,其与前述的压缩机电机保护装置在形式上有所不同,但从
原理
上讲是一致的。
制冷
压缩机
工作
原理
及发展前景
答:
制冷压缩机工作
原理
制冷
压缩机是
工作在一种蒸汽压缩式制冷系统中。它是将其内的制冷剂从原本的低压状态下提升为高压状态,并且让制冷剂在工作中不断地在内部循环流动,以此来使系统内部产生的热量排放到外部环境中。制冷压缩机是制冷系统的核心部分,制冷系统以
压缩机为
中介输入电能,从而将热量从低温处排...
15匹
比泽尔
制冷
压缩机
能不能用星三角降压
启动
答:
2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机可以放宽到15%;如果有专用变压器S变压器≥5P电机,电动机允许直接频繁启动。3、满足经验经验公式:Ist/IN<0.75+ST\4PN ST---公用变压器容量,KVA;PN---电动机额定功率,KW;Ist/IN---
电动机启动
电流和额定电流之比。4、星三...
比泽尔
保护模块工作
原理
答:
1、比泽尔保护模块内置了压力传感器,用于实时监测压缩机的吸气压力和排气压力,当
比泽尔压缩机
的压力超过设定的上限值或低于设定的下限值时,保护模块会发出报警信号,并进行相应的控制动作,如关闭压缩机或调整运行参数。2、保护模块还配有温度传感器,用于监测压缩机及其周围的温度,当压缩机过热时,保护模块...
制冷
压缩机是怎么
运作 制冷压缩机工作
原理
介绍【详解】
答:
压缩机的种类很多,根据工作
原理
的不同,制冷压缩机可以
分为
定排量压缩机和变排量压缩机。制冷压缩机在蒸汽压缩式制冷系统中,把制冷剂从低压提升为高压,并使制冷剂不断循环流动,从而使系统不断将内部热量排放到高于系统温度的环境中。制冷
压缩机是
制冷系统的心脏,制冷系统通过压缩机输入电能,从而将热量...
比泽尔压缩机
电磁阀加载方式
答:
比泽尔压缩机
电磁阀加载方式如下:1、压缩机
启动
后,电磁阀处于关闭状态,压缩机开始正常工作。此时,压缩机的排气管路中没有压缩气体。2、当空气需求量增加,系统压力下降到设定的最低压力时,电磁阀接通,启动另一个压缩机或者让同一台压缩机增加负载,使压缩机开始工作。3、当系统压力达到设定的最高...
大家正在搜
比泽尔压缩机怎么样
比泽尔压缩机质量怎么样
比泽尔压缩机是哪个国家
压缩机线圈电阻一般是多少
比泽尔低温压缩机
比泽尔压缩机配件
比泽尔压缩机参数
比泽尔和谷论哪个压缩机好
比泽尔压缩机维修手册
相关问题
我有个比泽尔压缩机双线圈三角启动的,启动第一组后,刚要启动第...
比泽尔28p压缩机是什么启动方式
比泽尔螺杆压缩机电机双绕组启动方式,两组线圈先启动哪一组啊?...
求问比泽尔压缩机有哪几种启动方式
急急急!求一个比泽尔螺杆压缩机双线圈电机的接线图!!请高手指...
15匹比泽尔制冷压缩机能不能用星三角降压启动
比泽尔压缩机4NSL-30K-40P,各个数字还有字母代表什...
比泽尔的HSN7471-75-40 P压缩机的线圈烧毁,是分...