1140V 125 KW的电机,用摇表摇绝缘的时候,达到多少兆欧,电机才可以放心使用啊?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-27
按旧规,是1/1000V之一兆,当然最低要求是2兆就可以,当然是越高越好,新规你这是高压电机了,绝缘要求200兆以上,如果你不是优势验收,只是自家设备且你知道没受损.2兆就可以用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YYWWqvvYN.html
其他回答
第1个回答 2011-02-12
新的至少要在100M欧以上,旧的至少在1.14M欧以上。(R绝缘=1140*1000/1000000=1.14M欧)绝缘电阻按每伏1000欧计算。本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-02-12
0.5兆欧以上,越大越好。
相似回答
大家正在搜
相关问题
摇表量55KW电机绝缘多少合适??
摇表摇线路的时候,通常要达到多少兆欧以上才能正常使用
用摇表要电机怎么才知道电机不绝缘
一般电机的绝缘电阻值是多少?
如何测量电机绝缘
电机绝缘检查标准有什么样的?
电缆摇绝缘的时候,绝缘电阻多大就是合格的,国家或者行业对于绝...
380V电机的绝缘要求是多少?220V火线和零线的阻值是多少...