地源热泵制冷机组如何确定所需打井的数量?

小弟是做中央空调行业的,一直对于地源热泵多大制冷量的机组需要配合打多少眼井没有一个合理的计算依据!还望各位前辈、大虾们多多指教一下小弟,最好能详细一点把相关的东西解释一下!如果可以解答还会再追加分!谢谢了!

地下水源热泵系统的热源是从水井或废弃的矿井中抽取的地下水。经过换热的地下水可以排入地表水系统,但对于较大的应用项目通常要求通过回灌井把地下水回灌到原来的地下水层。最近几年地下水源热泵系统在我国得到了迅速发展。但是,应用这种地下水源热泵系统也受到许多限制。首先,这种系统需要有丰富和稳定的地下水资源作为先决条件。因此在决定采用地下水热泵系统之前,一定要做详细的水文地质调查,并先打勘测井,以获取地下温度、地下水深度、水质和出水量等数据。地下水热泵系统的经济性与地下水层的深度有很大的关系。如果地下水位较低,不仅成井的费用增加,运行中水泵的耗电也将大大降低系统的效率。
井间距:5*5米
井径:D110
井深:73米
打井数量:14组(每组约为26个),总共370个、管径D32
总埋管长度:54625米
指标:制冷44w/米, 制热30w/米。
钻孔回填材料:原土回填。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-14
根据建筑物室外总平面及实验钻孔情况,采用DN32,U型垂直埋管换热器,在地埋管方案设计中经过初步估算:钻孔数300口,间距5米,埋深65米,总埋长度39000米 因此,经过比较分析:土壤源(垂直埋管)热泵系统方案是可行的,且是较经济的。
2、建筑物室外各种管线附设情况
建筑物室外总平面中主要有排水管几各中电缆管、深度在地下2m以上,埋管区域地埋管水平干管埋深在地下2.5m以下,同时预留了进出重型设备及车道位置。
3、地埋管材及管件的选用
设计中采用了化学稳定性好、耐腐蚀、导热系数大、流动阻力小的塑料管及管件,d32 3.0+0.5/PE80 1.25MPa。
4、传热介质的选用
因冬季室外气温较高,冬季冻土深度较浅,因此本工程设计中采用了水作为传热介质。未考虑在地埋管循环水中添加防冻剂。但为了防止冷却循环水管内循环水在极端气温下结冻,采用感温自控系统启动循环泵。当系统循环回水温低于4 ℃时,由自控系统启动循环泵驱动循环水并且报警提示,可以有效的避免地埋管内水结冻问题的出现。
5、土壤源热泵系统总吸热量与总释放量相平衡的措施
在土壤源热泵热泵空调系统设计中,土壤源热泵系统总吸热量与总释放量相平衡的措施对于保证大地岩土的热稳定性、土壤源热泵系统的经济性及空调实际运行效果十分重要。
的调峰形式。利用室外530m3消防喷泉水池辅助散热来消除最热月峰值负荷。
6、钻孔回填材料的选用
本工程钻孔回填材料采用了原土回填。
7、土壤源热泵系统地埋管水系统设计
设计采用了十四个水平同程环路与机房集水器及分水器相连。地埋管水系统采用一次泵定流量系统。
8、土壤源热泵系统运行方式
(1)、5台小热泵机组夏季冷却由室外喷泉水池散热实现,冬季制热热源来自地埋管系统。
(2)、2台大热泵机组夏季冷却由地埋管散热实现,冬季制热热源来自地埋管系统。
(3)、5台小机组,夏冬季的制冷、制热转换是通过机组内置的电动四通换向阀转换制冷剂的流向来达到制冷、制热转换。而2台大机组通过外面设置的十二个手动阀门切换冷冻、冷却水来实现夏冬季制冷、制热转换。
9、室外垂直埋管换热器设计计算及调整后的主要数据
采用美国俄克拉荷马州Oklahoma大学开发的GLHEPRO软件程序进行计算。
室外垂直埋管材质选择:采用PE管U型单排管 d32 3.0+0.5/PE80 1.25MPa
(1)、井间距:5*5米
(2)、井径:D110
(3)、井深:73米
(4)、打井数量:14组(每组约为26个),总共370个、管径D32
(5)、总埋管长度:54625米
(6)、指标:制冷44w/米, 制热30w/米。
(7)、钻孔回填材料:原土回填。
注:因室外总平面中有富裕的埋管区域,经业主要求,为确保空调效果,总埋管长度及打井数量在设计计算的基础上加大了15%。