消防工程师记忆口诀

如题所述

1、二类高层哪些部位应设自动喷水灭火系统:二层及以上的防盗走道、办公室、自动扶梯底部、可燃品库房应设自动喷水灭火系统。
2、防火间距不够如何协调两个建筑使其满足消防安全及生产生活要求:减少储量、砌防火墙、调整工艺、临帖面防火处理、功能调整、强拆。
3、单位消防安全制度内容:进行教训巡检,值班防火防爆防易燃,维护火灾电气雷电,队伍有专兼灭火演练,评奖优先。
4、人员聚集场所疏散消防安全总目标主要目标:保护楼房,保护生命安全,保护财产,利于救援;次要目标:减少伤亡,减少营业损失,减少污染,保护邻居安全。
5、塔式高层建筑及疏散门至疏散楼梯距离L<10m可设剪刀楼梯间情况:剪刀楼梯间,10米烟蒂(梯),一(小时)分(不燃体墙分隔),钱(该楼梯间应分别设置前室)。
6、防火阀(含排烟防火阀):70°为常开,180°为常开支管常闭。
7、闭式喷头密封性能试验:试验压力为3MPa,保压时间不少于3分钟;随机抽取1%且不少于5只喷头进行试验,1只不合格时,再抽取2%且不少于10只喷头进行重复试验;以喷头无渗漏、无损伤为合格。
8、质量偏差检查:随机抽取3个喷头进行质量偏差检查;使用精度不低于0.1g的天平测量每只喷头的质量;计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过5%。
9、一推六二五:泡沫液强制送检:高倍数1T 6%,中倍数最镇誉迹小储量≥2.5T,低倍数6%≥7T,3%≥3.5T。
10、人员聚集场所疏散主要目标:保护楼房,保护生命安全,保护财产,利于救援;次要目标:减少伤亡,减少营业损失,减少污染,保护邻居安全。
11、塔式高层建筑及疏散门至疏散楼梯距离L<10m可设剪刀楼梯间情况:剪刀楼梯间,10米烟蒂(梯),一(小时)分(不燃体墙分隔),钱(该楼梯间应分别设置前室)。
12、排烟防火阀:各层常闭,打开联动排烟风机开启;排烟风机处常开280°关闭,打开联动排烟风机关闭。
13、企业消防站、锅炉房、员工集体宿舍设置在全年最小风频率的下风侧。
14、乡消防(村寨)火灾隐患整治的首要和关键任务:水电灶寨。
15、柴油发电机房燃油存储量≤8h,消防水泵备用泵采用柴油机作动力源时,柴油机的油料储备量≥6h。
16、高层与一二三四级建筑防火间距:单多层之间,三级与三级,四级与四级,三级与四级。
17、灭火器的修、检、废:清水1/3/6,干粉及洁净气体2/5/10,12(CO2报废)。
18、编制消防维保方案的编制要点:建立维保制度规程,分专业现场踏勘,以竣工图为依据,了解现场系统现状,周围环境条件,业主管理现状,编制出整体性好、操作性好、针对性强的维保方案。
19、消火栓充实水柱与出口动压:高层建筑、厂房仓库,净空高度超过8m的建筑为13m--0.35Mp,其余为10m--0.25Mp。
20、水雾系统的灭火机理:稀释、表面冷却、窒息、乳化。
21、细水雾系统灭火机理:吸热冷却、辐射热阻隔、隔氧窒息、浸湿。
22、对各类消防设施的施工质量验收判定注:满足A、B、B+C三个条件视为合格,反之不合格。复验规定:A类、B类、C类检验项目中有任一项不合格时,应修复或更换后提交复验,复验时对有抽验比例要求的,按不合格项加倍抽验。
23、建筑物性能化消防设计的基本程序:确定建筑物的使用功能和用途,建筑设计的适用标准;确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题;确定建筑物的消防安全总目标;进行性能化消防试设计和评估验证;修改完善设计,并进一步评估验证,确定是否满足所确定的消防安全目标;编制设计说明和分析报告,提交审查与批准。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答