电动机正常运行期间突然断电在马上从新启动的话还用3倍的启动电流吗就是用市电启动电机运行后断电马上接通发电机提供电力,这样发电机启动电动机还用3倍的启动电流吗?或者在哪能查到,谢谢
那也就是说电动机转子在不停止的情况下用2千瓦的发电机就可以带动1.5千瓦的电机是吗?能这么理解吗
追答道理上可以,但是实践中要考虑的发电机的富裕能量。(如果静止状态下启动,能2千瓦的发动机就勉为其难了)
追问不在静止的时候启动,就是在接市电运行电机后瞬间换成发电机带动,转子不停止,这样理论上就可以了是吗
追答可以
实际中也没有问题,但是前提是保证电机处在不停转的情况下。
追问谢谢
追答提醒;一定要使用类似双掷开关那样的转换开关,保证发电机输出与市电网隔离,同时还要注意两部分电源的零线、火线,(相线)的一致性。