上海电费为什么翻倍?

我家电费也翻倍了,这个事件的最新进展哪位童鞋能给讲讲?到现在没听到个有效的解决办法。难道我们只能在沉默中任由电费翻倍?
除了拒付之外,我们还有哪些有效措施应对这事的再次发生,我们不能总是被动的被电力公司逼着走吧?

1. 有人说是电压提高所致。这恐怕是没有基本的电工常识。功率P = 电压U x 电流I
其中负载即家用电器的工作电流是基本不变的,而家电的工作电压是有限制范围的,一般额定电压是220V,如果超过一定范围,会自动保护断电或者烧毁家电。电价不变时,电费 = 功率 x 时间,要通过提高电压来实现功率、电费翻倍甚至翻几倍,根本不可能。
2. 前面有人说是电流检测的线性度在超过10A之后变成非线性上升,即斜率突然变陡。
理论上这的确会造成电费大增。问题在于,现在很多家庭是有多台大功率电器的,电饭煲、电热水器、空调等等,特别是空调,很多人家装两三台,一开空调,这个问题马上就会暴露出来,不可能像他说的那样“春秋天,甚至是夏天也是好的”。仅仅从家庭空调拥有量来说,电表生产厂家就不可能只把线性度控制在10A以内,10A220V才2200瓦,几部空调一开就立马露馅。
3. 有人说是“电力公司操作失误,应该增加10%的电费,总控室可能无输入100%了”。
这样的话所有人电费都应该是翻倍,不可能出现“我12月79元,1月590元,1月份有将近半个月的时间外出”这种情况。更不可能出现有人贴的几万块天价电费单。

还有一种情况没有人提过:电力公司的计费数据错乱了。
现在的计费数据应该都是在采集之后存在电脑里面,由程序按电价和用电量计算电费,结果也存在电脑里面。由于病毒或者人为原因导致计费数据错乱,是有可能的。至于是意外事故、人为过失、甚至有意破坏,那就不是普通用户能确定的了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-20
大家可能没搞清楚电费为什么疯涨,但所有已知的手段检查下来,都是正常的:
1,仪表是好的!
2,报数是正常的!
3,偷电是没有的!
4,春秋天,甚至是夏天也是好的!

其实,只要干一件事情就会真相大白:
将电表检测范围从0-5A的线性数据,扩大到0-40A的范围,你再看它,估计超过10A后,那条线就像神舟5号一样直冲蓝天了。

你可以自己算一下,P=U*I(U是固定的220V),那么3300w-5500w的状态下,电流是15A-25A
你家里的电器全开,不跳闸时的功率有多少马上就出来了。

当你一半时间的消耗状态是10A以上时,你的电费不翻倍,你可以做神仙了!

而电表上显示的额定电流是多少呢?自己回家看看吧,运气好点的是10A,运气差的是5A,更多的写着5-10A。

附电力公司公开的技术细则:
《依据 "上海电力公司 供电营业细则" 第二章 第七条 1.低压供电(1)居民客户之规定:居民客户实行用电负荷管理,单相供电时,分为3、4、6、8KW四档,用电负荷控制电流相应为15、20、30、40A.》。

现在来看看供电局给我们所装的电表铭牌标示:额定电流 5(30)A.或 10(40)A。括号内的数字是短时允许超载电流。譬如:空调,冰箱等电动机的启动电流。而不是正常工作电流。
P=U×I,U电压为常数,注意,这是线性方程。也就是电表显示的用电数字也应该是线性关系正确反映。因此电表计量一个重要指标就是线性度!!!
我们假设电表工作在额定电流5A或10A内,线性度是好的。工作在超载电流高段,变成指数性图形关系,计数就会翻倍!!!
假设我们的用电设备功率因数为1,则1000W/220V=4.5A.来计算,我们使用一个电热水壶就1200W. 电流5.4A. 大家就此计算一下,你回到家里后打开的电器用电电流,是否工作在超载电流段。

而供电局给我们安装的电表,与供电局公示的最低额定15A电表都没有达到。
去看看电力公司对于电表制造商的设备招标文件吧,注意二个名词的区别“额定电流”和“过电流能力”。一切尽在不言中!

问校验人员只测试3个电流点。我说至少1A一个点,就能看出线性度好坏。
第2个回答  2011-03-05
大家可能没搞清楚电费为什么疯涨,想知道请看【转:农校隔壁】

当你要求《电能表强制检定站》上门检测时,尽管其声称是第三方的,尽管其声称东家是上海技术监督局。但当你:
问校验人员,测试几个电流点,工作人员回答说:只测试3个电流点。我说至少1A一个点,就能看出线性度好坏。

结果:
他们不干了。

说实话,我认为电力公司也是无意中发现有这么的情况,但既然有利益增收,当然能够抵死不认是最好。除非**或者媒体干预。
站在他的立场考虑,若承认问题存在,则后续成本高到无法承受:
1,冬季的11月开始,所有收费要参照平时平均值收费了,最多上扬15%
2,更换电表,成本巨大,耗时更大,且需要大量人工(倒是解决就业问题的途径)
3,假设更换电表全部完成需6-10个月,则期间所有电费按去年同比征收,则用户拼命用电没有后顾之忧,电力股大跌,成本巨亏。
终上所述,这个问题的承认,是个生死攸关的考验,对百姓来说要筑起血肉长城来抗衡,对电力公司何尝不是。

简单一点的说,就是电力公司给用户装的电表不符合规定,用户所装的电表所允许的电流值太小,致使当用户用电的电流超过电表额定电流时出现电表读数异常现象。
举个例子,本来按规定,电力公司应该给用户安装额定电流为15A的电表,但实际上电力公司只给你安装了额定电流是5A的电表。当用户用电量比较大时,比如开空调、取暖器等等,经过电表的电流达到了10A或15A,那么这个时候,本来你可能只是用了100度的电,但因为用户所用的电流超过了电表额定的5A电流,电表就转得比正常的快,可能会显示成200度或者250度。
我们知道,春节前比较冷,开取暖器、空调,用电磁炉打火锅的情况肯定不少,用电电流超过5A的情况肯定是常事,所以,我们的电费突然飚升就是这样产生滴了。
第3个回答  2011-02-19
据说是电力总控室电压稍提高一点用户端电表就是翻倍的结果。我家是次新房,原来的电表用了没几年,好好的就被强行给换了。一月份空调还没十二月份开的多,电价却翻了一翻。电力部门的解释根本站不住脚。唉,欲多收钱何患无辞!让人郁闷的是没说得清理的地方啊。
第4个回答  2011-02-25
我们平时夏天最热的时候开两个空调,最高电费才258元,冬天我们开一个空调大概每月就170块左右的,但是我们2月份的电费帐单竟然是295.4元,我们只有晚上才开一会空调,白天大家都上班,我们中途还回家过年了,几乎有一周时间我们都没有用电的。按正常情况来说我们这个月电费最多也就100左右,结果拿到电费单竟然是295.4元。涨的太离谱了。所以我也不会去交这个月电费的。
相似回答