77问答网
所有问题
博世力士乐变频器工作时频率为什么不能增加到50HZ
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-02
第一,确定变频器的上限频率是否在50Hz以下。
第二,确定频率输入通道选择,是选择的那种,如果是电位器控制方式,检查一下电位器是否旋转到头了,如果是其他方式,需要确定反馈值是否达到了额定值,如果达不到额定值,肯定是不会50Hz运转的。
第三,如果是以上确定都没有问题的话,那就是变频器的硬件故障了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YYN88qW3YIG3vqvvWYp.html
其他回答
第1个回答 2019-10-24
是什么型号的变频器?Convo?Fe?Fv?
1.
如果是Convo或者Fe,参考下(绿波节能)的回答。
2.
如果是Fv,看下功能码b1.03(控制方式),
2.1)
=0,是V/F控制,参考下(绿波节能)的回答。
2.2)
=1,是无PG矢量控制,需要进行电机参数设置并进行参数辨识,参见说明书。
2.3)
=2,是有PG矢量控制,参考2.2的说明,并检查编码器的接线、编码器供电电源选择及设置参数S2.12。
相似回答
有一台110KW
博世力士乐变频器
只在35赫兹运行,
不能
调速,是
怎么
回事...
答:
看一下你的
频率
给定方式,应该是这个没设好。
博世力士乐变频器
故障代码er09
答:
你好,你想问博世力士乐变频器故障代码er09什么意思吗?博世力士乐变频器出现故障代码er09意思是“输出电流超过最大允许值”。这种故障是由于变频器的频率设定过高或输出负载过重导致的。为了解决这个问题,您可以采取以下措施:
1、降低变频器的频率设定。2、减少负载
。
变频器
是
什么
意思?
答:
5、电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流
增加
;对于
变频器
驱动,如果频率下降时电压也下降,那么电流是否增加? 频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变。 6、采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? 采用变频器运转,随着电机的加速相应
提高频率
和电压,起动电流...
博世力士乐变频器怎么
样
答:
好。1、性能好:性能优异、使用方便、安全可靠,具有智能风扇设计、独立风道设计、散热器和电子元件完全隔离、电子元件不受污染、易拆卸风机。2、用途广泛:可根据散热器温度智能控制风扇起停等特点,广泛应用于工业领域的各个领域。
博世力士乐变频器
面板功能
答:
日由于
力士乐
Rexroth
变频器
内置有32位或16位的微处理器,具有多种算术逻辑运算和智能控制功能,输出
频率
精度为0.1%~0.01%,且设置有完善的检测、保护...反转禁止,低电压穿越和摆频功能。 睡眠唤醒。内置计数器和节能计算器变频器 简介 1.3.2 Fv功能模块类型编码 操作面板类型编码 插图1-2: 操作面板...
变频器
怎样硬启动
答:
理论上,无论哪个品牌的变频器都可以,无非是把加速时间设置的非常短啊,比方说0.1秒,这感觉肯定是一上电,速度马上就冲上去了,不过,实现起来,恐怕没有几个品牌的
变频器能
搞定,加速时间太短了,冲击电流太大,变频器会报故障,进行自我保护的,不知道国产的大牌,比方说
博世力士乐
、英威腾、汇川、...
博世力士乐变频器
报P0是指
什么
?
答:
POFF是
变频器
停止状态的显示,这应该是变频器中的接触器,或者是开关不能正常工作导致的。正常情况下,上电后,接触器,或者是开关闭合,然后进入正常的工作状态。
大家正在搜
博世力士乐变频器怎么设置
博世力士乐变频器怎么接线
博世力士乐变频器故障视频
博世力士乐变频器er09
博世力士乐变频器故障代码03
博世力士乐康沃变频器
博世力士乐变频器切自动
博世力士乐变频器官网
博世力士乐变频器厂家