家里装修,水电完工后,该怎么去验收?

如题所述

在厨房、卫生间、阳台有下水的位置,一般会进行下水的二次设计改造,水电完成后,洁具都改没有安装,那些下水口都裸露在地面,如果施工时管一定要做打压测试,将水压通过压力泵将水压上升到正常水压的三倍左右,稳压半小时,不掉压即为合格,记录好打压时间、相关数据,存档给水排水也是一样的,主要是看点位是否正确,给水就看测试压力是否正常,标准0.8mpa保持1个小时以上就可以了!如果在半个小时以内打压指针持续下降,说明有问题,这时检查要想保证电线的活络性,线管就不能做死弯,线管的弯曲半径,至少要达到管子直径的6倍以上,地面管的弯曲度,至少要达到十倍以上,在不影响其他工种施工的情况,孤度越大越好。

拿着专业设备进行每一个开关插座的检验,以防有电线连接不到位的地方,后期封闭上就非常麻烦了而且严格来说,水路应该走顶面的,但是那个工人走的地面,所以后期漏水的时候,是楼下的遭殃了,一开始的时候,只是小面积的有水渍,楼下就找上去问,是不是你家的原因什么电路和网线线管弯角应做成大圆弧或者45度倒角,方便线路抽拉,做成90度直角不方便线路抽拉。电线接口用专用连接端子或者用焊锡工艺,避免接口处松动或者接触不良发生大火老化。

碰上拐弯的地方,用弯管固定器固定好,长度保持在两百毫米左右,记得在线管连接的地方装锁母。然后用胶水粘牢。改水现在是左热右冷,而且市面上有很多的家庭装修都已经把冷水管都改成热水管,也就是说,耐用时间和抗菌性更强一些。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-03
1、水电验收时,需要业主、施工方以及监理三方都在场,合格后还需业主签字确认下一步施工才能开始。
2、使用压泵、压力表、电流表等验收工具来测量水电的各种数据。
3、需验收项目有水路、电路、材料、布线等方面,例如所以使用材料的型号、品牌与清单中的是否一致,布线是否符合规范,还有水路的打压试水等等。
第2个回答  2021-05-03
首先是水电改造怎么验收的水路改造部分,在对水路验收时,首先要做打压实验,这个操作不能只凭肉眼观察,一定要用专业的设备进行仔细检查。通常使用打压泵,保证压力增加时,水管不漏水,具体操作是在打压之前关闭总阀门,将需要打压管路的出口封闭,只留一个进口。进口处安装打压机,压入6-8个大气压30分钟以上,观察压力表下降幅度不超过1个大气压,阀门及所有接头无漏水。
第3个回答  2021-05-03
检查供水和排水
供水系统检查
水电完工怎么验收,在完工后,有必要检查阀门,水表,龙头的质量和安装位置。首先检查安装的阀门,水龙头和进水软管,以确定安装位置是否合理。一般水管不得安装在供气和气体管线附近。接下来,用手摇动水龙头和水管以确认安装牢固且无间隙。然后检查阀门和水龙头开关的灵活性。检查水龙头流出物是否光滑,是否有障碍物,以及水质是否异常。检查水龙头和阀门位置是否有水滴和泄漏。