用PLC控制变频器的频率和启动停止,485通讯变频器的地址(频率)怎么选用?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-04-14
通讯地址一般1-32里随便选一个啊 不过看你这问题好像你不是很了解通讯啊 可以找个例子看一下
频率对应的参数各个变频器都不一样 485可以用modbus 或者有些变频器自己的专用协议,比如danfoss的fc协议,用一些plc的自由协议通讯跟着他的规范写一下,还是很方便的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YYGv8N3pv.html
其他回答
第1个回答 2011-01-31
看看变频器的说明书吧,通讯的话要首先设置变频器的工作模式为通讯控制,然后设置波特率,数据位,停止位,校验,站号,PLC这面也是要和变频器的通讯参数相同,然后就是用MODBUS或者RS指令来发送接收数据。
第2个回答 2011-02-01
要看变频器的通讯手册,根据通讯缓冲寄存器的定位来写
相似回答
台达
PLC与变频器用485通讯
怎样实现
启动
、
停止和频率
给定,程序怎样做...
答:
3、在
PLC
中编程,使用MODRW指令,具体使用方式,如果有台达编程手册,就详细读一读这个指令的应用吧;4、参考
变频器
手册的通讯章节,有个MODBUS
地址,
其中的
启动,停止地址
是2000H,对应的是数据的bit5~6
,频率地址
是2001H。
plc和变频器怎么通讯
答:
修改为MOV H30 D17可实现停止。2.2 变频器运行频率的改变 设置8位数据处理位(M8161=1
),使用变频器通讯
格式A,指令代码为HED;将运行
频率(
由MOV H0BB8 M1000传送)转换为4位ASCII码,存储于
PLC
内存单元D16~D19中,校验码存储于D20、D21;按下X5及点动X6按钮可调整
变频器频率
。
台达
plc通讯
读取
变频器频率地址
答:
h2103
。根据查询台达plc官网得知通讯读取变频器频率地址是h2103,plc可以和变频器用485通讯,且能读出变频器的输出频率,用modrwk1变频器rs485通讯地址h2103,读h2103这个地址就是读取变频器输出频率。台达PLC,是台达ProgrammableLogicController的缩写,又名台达可编程、台达可编程控制器、台达可编程序控制等...
如何
使用plc的
RS
485与变频器的
RS485接口通过
通信
方式
控制启动
、
停止
、正...
答:
具体的命令查询PLC型号,官网的手册里都有
,PLC
的
485通讯
接口与带有485接口的变频器进行通讯时,往往由于
变频器的
干扰较大,即使使用了屏蔽双绞线也难度保证通讯质量,建议用485转成POWERBUS,抗干扰性得到极大提升,施工简便节省成本。
求助:关于台达
plc与
台达
变频器通讯
问题
答:
todiaoyuehua:
PLC
可以和变频器
用485通讯,
且能读出
变频器的
输出
频率,
用MODRWK1(变频器RS485通讯地址)H2103(读H2103这个地址就是读取变频器输出
频率)
D20将两个
变频器用
通讯线直接接到PLC的RS485口就可以了,只是在变频器内部两台变频器的RS
485通讯地址(
P88)要设置成不同的,不需要特殊模块。
plc与变频器
之间的rs
485通讯
时干什么
用的?
可以
用plc
程序来通过rs485老...
答:
PLC做主机可以与变频器(从机)进行RS
485通讯,
首先这两个产品都是带485接口的,硬件上可以直连,协议都支持标准的MODBUS。
PLC与
变频器之间通讯可以
控制变频器的
运行状态(转速信号、电流信号、功率信 号等),检查故障。但由于变频器的干扰较大,RS485的低压差分信号原理对变频器干扰耐性差,即使用了屏蔽...
三菱
PLC
怎样
用通讯
方式
控制变频器?
答:
1.三菱
PLC采用
扩展存储
器通讯控制变频器的
系统配置1.1系统硬件组成FX2N系列
PLC(
门口版本V3.00以上)1台(软件采用FX-PCS/WIN-CV 3.00版);FX2N-485-BD通讯模(最长通讯距离50M);或FX0N-485ADP通讯模块1块+FX2N-CNV-BD板1块(最长通讯距离500M);FX2N-ROM-E1功能扩展存储盒1 块(安装在PLC本体内);带RS
485通讯
口的...
大家正在搜
plc怎么控制变频器的频率
plc控制变频器的频率
变频器怎么设置频率
abb变频器怎么调频率
plc控制器和变频器
PLC和变频器的关系
PLC与变频器通讯
变频器怎样调频率
变频器频率忽上忽下什么原因
相关问题
台达PLC与变频器用485通讯怎样实现启动、停止和频率给定,...
用PLC去控制变频器的起动和停止问题?
用plc怎么控制变频器输出频率
松下FP-X C40T PLC,使用RS485通讯控制三碁S...
PLC控制变频器如何运行与启动?求答案
西门子plc怎么控制变频器频率
如何运行与启动PLC控制变频器?
如何使用plc的RS485与变频器的RS485接口通过通信方...