水管漏水检测器怎么操作

如题所述

一、了解漏水情况
测漏工作开始前一定要先了解漏水管道的位置与走向
二、进行管道保压测试
决定先做“水管保压测试”来检测屋内自来水管是否真的是漏水。先关掉进水管总阀门。接下来关掉所有水龙头开关、所有角阀开关,并拆掉热水器的进水管(防止打压时损坏热水器)。先拆掉一个水龙头进行保压测试,用打压器打6到8公斤水压进行测试,看是否保压,结果保不住压,初步说明业主家自来水管有漏水嫌疑。然后继续打气压测试,测试的结果同样掉压,可以判定该屋自来水管存在漏水现象。
三、开始进行管道检测
在检测出自来水管存在漏水后,接下来用“专业测漏仪器”进行检测,查找管道漏水点。
首先用仪器中的“频谱模式”对整个管道进行检测。通过耳机声音和屏幕上的光标信号显示,查找管道疑似漏水点。在同等情况下,不漏水管道位置,耳机的声音和仪器频谱信号都比较一致,但在管道漏水位置,耳机的声音和仪器频谱信号就会出现异常,对比耳机声音和频谱信号中的异常,来确定疑似漏水点。
四、验证疑似漏水点
为确保“疑似漏水点”位置的准确性,继续用测漏仪器中的“滤波分析”模式进行检测验证。“滤波分析”模式有固定频率,选择800赫兹左右的频率为中心频率,以“疑似漏水点”为中心,向两端延伸检查对比,确定信号最强的点为“疑似漏水点”。经过“滤波分析”模式检测,依然显示最强信号,那该点是漏水点的可能性越来越大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-28
水管漏水检测器,一般叫做漏水检测仪,或者管道泄漏检测仪,地下管道泄漏测试仪等等。

其工作原理是压力水管泄漏后压力水从管道破损口冲出时,与管壁摩擦产生的声音振动及引起的其他附加振动传到管道地面上方,用仪器在路面进行检测,找出漏点。

一般来说,基本检测方法就是,连接好主机,耳机,传感器。打开开关,戴好耳机,在管线上方路面放置传感器,按步长一步一步放置,一步一步监听,离漏点越近,则信号越强,离漏点越远信号越弱,通过比较不同点之间的信号强弱达到检测漏点的目的。因此,我们使用仪器时,单在一点监听泄漏信号是没有意义的,要多点反复进行比较,比较出其中声音振动的最强的地方就是漏点的,当然我们还要考虑很多其他附加因素,例如漏点破损口的方向问题,因为管道是圆的,如果侧方漏水,可能最强点反而在管道上方路面的一侧,而不是正在管道上方路面,所以对于管线位置要了然于心,另外三通,拐弯,水压,埋深,埋层等等都会有影响,检测时要把这些考虑进去。