空调凝结水用UPVC排水管在管道井做立管时要不要安装伸缩节与阻火圈

空调凝结水用De75UPVC排水管在管道井做立管时要不要安装伸缩节与阻火圈,请各位前辈赐教!

要装伸缩节的,空调冷凝水用UPVC,通常采用50口径的足够了,需要在立管设置伸缩节。阻火圈看情况,好像看到设置的不多。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-25
伸缩节不需要安装,因为pvc凝结水不承压,所以没必要安装伸缩节;防火圈严格来说是要做的,但是在实际中基本上不做的,因为那个作用不大;
第2个回答  2011-03-22
你说的这两个都不用做
我做6年空调都没做也没事,就是不要让水对流就行
阻火圈就看甲方要求了,正常也不用,因为U-PVC本身就是阻燃的材料追问

有没有哪个规范说不要做的?

本回答被网友采纳
第3个回答  2011-03-31
有什么要帮忙的我是做管道的 追问

以上的问题请您解释一下,谢谢!

相似回答