空调凝结水用UPVC排水管在管道井做立管时要不要安装伸缩节与阻火圈
空调凝结水用De75UPVC排水管在管道井做立管时要不要安装伸缩节与阻火圈,请各位前辈赐教!
举报该问题
推荐答案 2011-03-20
要装伸缩节的,空调冷凝水用UPVC,通常采用50口径的足够了,需要在立管设置伸缩节。阻火圈看情况,好像看到设置的不多。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YWvIYvYI3.html
其他回答
第1个回答 2011-03-25
伸缩节不需要安装,因为pvc凝结水不承压,所以没必要安装伸缩节;防火圈严格来说是要做的,但是在实际中基本上不做的,因为那个作用不大;
第2个回答 2011-03-22
你说的这两个都不用做
我做6年空调都没做也没事,就是不要让水对流就行
阻火圈就看甲方要求了,正常也不用,因为U-PVC本身就是阻燃的材料
追问
有没有哪个规范说不要做的?
本回答被网友采纳
第3个回答 2011-03-31
有什么要帮忙的我是做管道的
追问
以上的问题请您解释一下,谢谢!
相似回答
空调凝结水用UPVC排水管在管道井做立管时要不要安装伸缩节与阻火圈
答:
你说的这两个都不用做 我做6年空调都没做也没事,
就是不要让水对流就行 阻火圈就看甲方要求了,正常也不用
,因为U-PVC本身就是阻燃的材料
室内
空调
冷凝
水管
上是否
安装伸缩节
答:
外墙空调冷凝水管要设伸缩节的
。外墙空调冷凝水管设伸缩节的作用:排水管的用处:排出空调的冷凝水到室外,可以预防冷凝水漏在房间里面造成对家具的侵蚀和潮化。收缩节的作用:为了防止将来排水管老化或者因为用户使用的原因要把排水管拉长到指定的地方。其收缩性以及可以移动性要便利一点。如果不安收缩节可能...
高层住宅消防
阻火圈安装
规范有哪些?
答:
为
UPVC排水管在
工业与民用建筑,特别是高层建筑中的推广应用提供了有力的消防保障。
阻火圈
贯穿明装或暗装固定在楼板部位或墙体两侧,阻火效果好,耐火时间长,具有优良的耐火、耐潮湿、抗氧化性能,结构紧密、造型美观、安装方便等特点。
承压式
排水管安装时
是否需要加设
伸缩节
?
答:
给水
排水管道
工程施工及验收规范》GB 50268—2008及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242---2002其中塑料管要求设置:5.2.4 排水塑料管必须按设计要求及位置装设
伸缩节
。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。 高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置
阻火圈
或防火套管。
由于塑料
管道
熔点低、耐热性差,受温度影响大,膨胀系数大,
安装时
应...
答:
【答案】:D 2021教材P234 知识点:给排水工程。选项A,
UPVC排水管
由于受温度影响大,膨胀系数大,每层立管及较长的横管上均要求设置
伸缩节
。选项B,与其他管道平行敷设时,塑料管靠边;选项C,当交叉敷设时,塑料管在下且应错开,并考虑加金属套管防护。选项D,塑料管道熔点低、耐热性差,高层建筑中...
哪些
排水管要
套
阻火圈
?
答:
下列管道
要安装阻火圈
:1、高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。2、明敷立管穿越楼层的贯穿部位。3、横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧。4、横管穿越
管道井
井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。
水管安装
的要点
答:
4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。5. 采暖干管接
立管时
,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m
时采用
3个90。弯头。6. 施工时,
排水管
宁高勿低,地漏宁低勿高。7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外
管道排水
为管内底,给水为管顶。