请问热过载继电器辅助触电NO,NC的作用是什么?什么原理?我按动STOP辅助触电没有反应怎么回事?求解!谢谢!

如题所述

NO 常开触点
NC 常闭触点
热继电器主触头串在主电路里,常闭触点串在控制回路里,主电路里的电动机没有过载时常闭触点不动作. 当电动机过载时.主电路里的电流增大,由于串在主电路里热继电器的三个双金属片受热,导致双金属片发生弯曲带动传动机构把常闭触点拉开,这时就切断了控制回路的电源,电机停转,电机从而受到保护,避免长时间过热过载烧坏.
按复位没反应,是因为双金属片受热后,恢复原位需要一定的时间,等双金属片凉了就会自然复位.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-08
NO是常开触点,就是继电器不动作的时候接断开的 NC是常闭,就是继电器不动作的时候是闭合的!继电器动作后状态转换,及NO变闭合,NC变断开,故障复位后恢复NO,NC状态。按STOP会切换状态!本回答被网友采纳
第2个回答  2011-04-08
那就是常开,常闭触点。

辅助触点根据主触点动作才动作。