默纳克3000怎样取消2楼层
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-11-22
默纳克3000取消2楼层可以通过以下步骤设置。
1、默纳克3000和3000+服务楼层参数为F6-05,F6-06,F6-35三个参数,F6-05服务楼层对应1-16层,F6-06服务楼层对应17-32层,F6-35服务楼层对应33--40层。
2、以F6-05为例,此组参数的设置方法如下:该参数包含16位二进制Bit位,分别对应16个楼层。相应位设为1,表示电梯将响应此楼层地址的召唤相应位设为0,则电梯将不响应此楼层地址的召唤。
3、分别设置每个Bit位,将二进制转换为十进制,然后设置于操作面板上。
4、把F6-05参数改了65525就不到2楼。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YWqpY3GpNGWIWYNYWW.html
其他回答
第1个回答 2023-05-20
要取消默纳克3000的2楼层,需要进行如下操作:
1. 进入服务楼层参数设置,F6-05参数对应1-16层,F6-06参数对应17-32层,F6-35参数对应33-40层。
2. 每个Bit位设为1,表示电梯将响应此楼层地址的召唤。
3. 分别设置每个Bit位,将二进制转换为十进制,然后设置于操作面板上。
4. 把F6-05参数改了65525即可。
以上就是取消默纳克3000的2楼层的具体方法,希望对您有所帮助。
相似回答
默纳克
系统
如何取消
错误内选
楼层
答:
长按取消
。在电梯还没到达该楼层时,长按要取消的楼层,如果要取消7楼的停留,就长安数字7这样,2到3秒后,就发现,7楼按键的灯灭了这样电梯就不会在7楼停留了。
莫拉克系统电梯
怎么关闭
服务
楼层
设置
答:
1、首先在电梯控制面板上找到“设置”按钮,并按下,在设置界面中,找到“服务
楼层
设置”选项,并按下。
2
、其次在服务楼层设置界面中,找到需要
关闭
的楼层号,并按下。3、最后在电梯控制面板上找到“确认”或“保存”等按钮,并按下,使设置生效。
默纳克怎么取消
负一楼
答:
默纳克取消
负一楼的方法:在主板下方,有个控制柜打开柜门,里面有个
楼层
控制安钮开关,把开关往下一搬就可以了。
怎么取消默纳克
ic卡系统说明
答:
1、首先使用服务器进入默纳克系统。2、其次将代码设置为39的代码都改为0
。3、检查接触器反馈触点与主控板参数设定是否一致(常开,常闭);4、检查主控板输出端指示灯与接触器动作是否一致;5、最后代码设置为39的代码都改为0后默纳克系统取消锁梯功能。这就是默纳克取消楼层禁用的方法。
默纳克
双击
取消楼层
在哪里设置?
答:
默纳克楼层
设置没有参数,上下电梯上几层楼,按几层楼数字。
默纳克
负一负
二怎么
设置
答:
所以不存在负层站的情况,所以没有负值。你所看到的显示值为相对值,可以在电梯控制主板上来设置。比如,地下一层,为整栋楼的绝对一楼,但是要显示负一层,需要将地下一层设置为1,在电梯控制主板上将一楼的值改成负一。这样电梯在地下层时,就可以在外呼板上看到外呼板显示负一了。
默纳克3000
主板上
怎样
呼梯
答:
先按PRG键显示F0,再按up键显示F1,再按set键显示1,再按up键按要去的
楼层
数,最后按set键,电梯开始运行,插入调试器,F6-05菜单可设置服务楼层,当安全电路断开时,主板也有可能报告E09,或者长时间显示E09,monak系统中主电源和变频器之间有一批触点,当安全性不可用时,触点不闭合,主板显示E09...