泡沫消防喷头有闭式吗?

如题所述

第1个回答  2020-11-15
闭式泡沫—水喷淋灭火系统是属于自动喷水—泡沫联用灭火系统中的一种类型。它是在原有的湿式自动水喷淋系统基础上增加了泡沫供给装置,整个系统平时处于伺服状态,一旦被保护对象起火,该系统能迅速喷出泡沫将防护区覆盖,防止火灾蔓延,控制火势,然后利用消防水灭火,防止火灾复燃。
该系统主要适用于地下停车库、飞机维修库、化学危险品仓库,生产车间等室内易燃液体火灾或堆放易燃固体等区域。
二、 系统组成及结构示意图
系统主要组成:由水源、消防泵、湿式报警阀、水流指示器、闭式泡沫-水喷淋装置、闭式洒水喷头、火灾探测器、控制装置、末端试水装置、配套的控制阀及管路等组成。
1、 分体结构示意图

打开百度APP,查看更多高清图片

2、分体系统安装示意图

3、整体结构示意图

4、整体系统安装示意图

5、工作原理
当其中一个区发生火灾时闭式喷头出水,该区域管网内的水动作,对应区域水流指示器报警阀动作发出报警信号,同时将报警信号反馈给控制中心,启动消防泵同时给予24V电压打开泡沫液自动控制阀,消防管道内的水一部分水进入泡沫罐内,挤压胶囊,使泡沫液通过出液阀进入对应区域的比例混合器内后与另一部分水混合形成泡沫混合液,通过管网流入对应区域的闭式喷头,形成泡沫进行灭火。
三、安装、灌装与调试
1、安装
1)请按照《泡沫灭火系统施工及验收规范》有关规定执行安装。
2)泡沫罐体应水平安放在施工图纸设计位置,罐体基座下方应做三十至五十公分钢筋水泥基础,应预埋固定螺栓或用膨胀螺丝固定。
3)比例混合器需按水流指示方向连接:进水端法兰接湿式报警阀出口,混合液出口端法兰接对应保护区管网,进液口止回阀连接泡沫罐出液阀。
4)自动驱动阀接火灾控制系统中的DC24V控制线路,当发生火灾时由此控制线路打开泡沫液控制阀。
2、泡沫液的灌装
1)打开进水阀,启动水泵,往罐内注入约罐体容量(5-10)%的水。
2)灌液泵的进口与泡沫液桶连接,出口与排液阀连接。
3)打开排液阀、胶囊排气阀、罐体排气阀,关闭排水阀、进水阀、出液阀,打开灌液泵进行灌装(灌液更换泡沫液桶的过程,应避免灌液泵空转吸入空气产生更多的泡沫)。
4)当胶囊排气阀有泡沫溢出时,打开排水阀放水,将余量泡沫液灌装完后关闭胶囊排气阀,再启动水泵,打开进水阀注水,当罐体排气阀有水溢出时,停泵,关闭罐体排气阀。
5)关闭胶囊排气阀、罐体排气阀、排水阀、排液阀,打开进水阀、出液阀,此时系统处于伺服状态。
3、调试
1)调试需泡沫液灌装完毕,装置应处于伺服工作状态时。
2)检查阀门状态:罐体原液出液阀打开,排水、排液、排气、液位控制阀关闭,水流指示器前端阀门打开。
3)启动消防泵,待管网达到工作压力(0.6-1.2)MPa,给24V电压启动对应分区自动驱动阀(或手动打开紧急启动阀),同时泡沫控制阀自动打开,消防水进入对应分区的比例混合器,其中一部分水进入罐体,挤压胶囊,泡沫液从罐内经过出液管进入对应分区的比例混合器内,与另一部分水在比例混合器内混合后,形成泡沫混合液,经过管网流入对应分区的末端试水装置,打开末端阀门,是否有泡沫喷出。
4)试验完毕后,将罐体进水阀和原液出液阀及对应分区进液阀关闭,冲洗管道,当末端流出全是水时候,然后关闭末端阀门,以免管道内泡沫混合液腐蚀管道。
5)关闭消防泵,罐体原液出液阀及各分区比例混合器进液阀打开。
五、维护和保养
1、每月至少进行一次外观检查,各阀门及各连接处应无渗漏,各阀门应处于规定状态位置。
2、每使用完一次后,必须用清水将储罐和管道冲洗干净,必要时设备表面应进行补漆防腐处理。
3、泡沫液应避免阳光直晒,并储藏在温度变化小的场所,防止空气直接接触。储藏时间较长时,应抽样检验,如失效变质,应及时更换。
4、在备用状态下,储罐内一定要充满泡沫液
六、注意事项:
1、所选用的泡沫液的混合比应与泡沫比例混合器的混合比例相同。
2、对于水溶性(极性)甲、乙、丙类液体,必须选用含抗溶成分的抗溶性泡沫液。
3、充装泡沫液时,应保持胶囊内清洁,不得与油类、水及不同型号的泡沫液混合。
4、不得在超出工作压力范围内的情况下使用泡沫比例混合装置。
相似回答