空调温度上不去可能是因为空调在给冷凝器除霜。

天气冷空调不制热并不是空调坏了,只不过它是在给冷凝器除霜。因为空气中的湿度比较大,冷凝器很容易结冰结霜。有些空调外机叶片上结冰了,你可能把外面看得到的冰给除了,但是里面还是有冰的,一强行启动,连叶片都打掉了。

一般定频空调的工作极限是-7℃,变频空调的工作极限是-10℃,到了-8℃或者-11℃,空调还是可以工作的,但是除霜的几率和时间会大大延长,本来20分钟除霜,40分钟供暖风,现在变成了40分钟除霜,20分钟供暖风。

扩展资料:

空调控制系统故障的原因:

1、制冷剂不足

冷剂泄露或是不足原因导致,这时可简单的进行自测来辨别是否漏氟。

2、四通阀串气。

热泵型空调通过四通阀来切换制冷和制热状态。若四通阀串气,则有部分本应参与热交换的制冷剂在四通阀处直接由压缩机出气管返回到回气管,导致参与热交换的制冷剂减少,热交换效率下降,从而引起制热量不足。

3、单向阀(又称止逆阀)漏气。

当单向阀漏气时,制冷系统的高、低压压差下降,室外热交换器的温度上升,从外界获取的热量减少,导致制热量不足。当出现空调制冷正常、制热量不足故障时,通过检测系统运行时的压力,会发现低压侧压力上升,高、低压压差下降。

4、化霜控制器失灵

热泵型空调在制热状态时的蒸发器位于室外机组内,对于采用热冲霜化霜装置的热泵型空调,若化霜控制器失灵,使空调无法及时转入化霜运行状态,则会出现热泵制热时蒸发器结霜现象,影响空调制热的热交换效率,导致制热量不足、甚至停机。

此时应着重观察是否存在以下现象:化霜感温器件错位、触头粘边或接触不良,风机叶轮打滑或风道阻塞,电磁阀或启动继电器失效。

5、辅助电加热功能失效

现在热泵辅助电热型空调普遍采用PTC电辅助加热技术,PTC电辅助加热技术可在超低温条件下迅速制热,效力强劲,安全可靠,可长期使用。若电辅助加热控制电路或电辅助加热设备出现故障、不能正常工作,在环境温度比较低时,会导致空调制热量不足,甚至在环境恶劣时空调完全不制热。

对于热泵辅助电热型空调,若出现环境温度较高(在5℃以上)制热正常,而环境温度较低(在0℃以下)制热量不足或不制热,则应怀疑电辅助加热控制电路或电辅助加热设备出现故障,维修时应着重检查这两个部分。

参考资料来源:人民网-调试空调准备过冬 空调制热不足要警惕

参考资料来源:人民网-空调久不制热 手机“感冒”关机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-25

空调出风口温度在45-50左右:

    房间隔热不好比如有大面积窗子玻璃的隔热效果远比墙壁差的多.

    气流分布不好也就是说空调吹出的热量不能较好的分布在整个空间可能空调内机安装位置不佳或者你的房型不规则.

    空调的出风量不足.  看看滤网有没有脏风量是不是选的低档.

    空调吸入的空气温度过高.也就是说空调检测到的温度太高了以至空调误认为室内温度已达到设定温度停机了所以房间温度也上不去.这种情况要看空调的感温探头有没有坏安装的位置有没有偏差如有调整即可.1冬季空调制热时四通阀上电,室内盘管变为冷凝器,室外盘管变为蒸发器。
    2.冬季室外温度一般会低于冰点,在室外盘管蒸发吸热过程中盘管很容易结霜,甚至结冰。
    3.除霜的频度和室外的环境温度有很大关系,室外温度越低除霜操作越频繁。一般空调都设有化霜电路,对于热泵型空调在冬季制热工作时,蒸发器的表面温度会达到零度以下,蒸发器的表面可能会结霜,厚霜层会导致空气流动受阻,影响空调器的制热能力,所以都在空调器上设有化霜电路。除霜电路一般有两种,一种是停机除霜,让霜自己融化,这种方式在温度较底是不可行,且融化霜的时间较长,空调一般不采用这种方法。另一种是指热除霜,即利用改变换向阀,使室内侧的蒸发器冷凝器,也可以认为内外机交换的意思而达到初霜的效果.化霜控制器也是利用温度控制触头动作的一种电开关。
    微差压计化霜控制器。 它利用微差压计感受室外机结霜前后的压差来自行控制。微差压计化霜控制器的高压接在室外蒸发器表面的进风侧,低压接在室外蒸发器表面的出风侧。室外蒸发器结霜后,气流阻力增加,前后压差发生变化,从而接通化霜电路,使电磁断电,转向化霜.
    仅供参考。

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-12-25
氟利昂,或者外机问题,叫售后吧!