安全资料包括哪些内容

桥梁安全资料包括哪些内容

安全资料涉及的内容很多,按照我多年整理资料的经验,我认为主要包含以下几种:一、管理资料(企业资料、安全监督手续、现场安全组织机构及相关人员证件、企业文件(成立项目部的通知、现场管理人员的任命、安全生产责任制、安全生产制度等)、特种作业人员证件、工伤事故档案、安全生产责任书;二、安全技术资料(各种专项安全施工方案、安全技术交底记录);三、安全教育资料(三级安全教育卡、三级安全教育资料、三级安全教育考核资料、安全培训学习资料);四、安全施工记录(班前活动记录、垂直运输记录、电工巡查记录、漏电保护器试跳记录、垂直运输机械检查记录、塔吊安装、顶升记录、机械设备检修记录、安全检查记录及整改回复、复查记录、重大危险源公示记录);五、安全验评资料(施工用电、脚手架、模板工程、施工机械的安装验收资料;安全生产、文明施工、施工用电、基坑支护、模板安装、塔吊、物料提升机、脚手架、三宝四口、起重吊装等检查评分评定资料。六、重大机械设备安装资料(包括塔吊、物料提升机等
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-30
塔吊安拆施工方案

一、工程概况
****#搂位于东南名苑居住区内,底部两层为框架结构,上部四层为砖混结构。建筑物总高度21.4m、总长度72.6m、总宽度15m。
二、塔吊基础定位及基础施工
(一) 本工程范围内土层新近人工填土层,无承载力;本工程采用山东华夏集团有限公司制造的QTZ40A液压自升式塔机。
(二)机基定位和施工
1、塔机采用1台QTZ315B型,位于GZ17与回廊的交叉处的东侧土层中,塔基中心线距A线3.5米,塔机安装高度40.0米。
2、根据地质情况,土方下挖-4.0米左右为粉质流砂层。塔吊基础采用桩基础,每个塔吊基础下设4根管桩,桩深24米,ф600,垫层100㎜厚C10砼,承台尺寸6000*6000*300,C30砼。承台底板配筋Φ20@140双向,四角各予留高500㎜4Ф20与二次浇筑的塔吊基础砼锚固,与承台锚固长度为40d。塔吊基础尺寸为6000*6000*2300,砼C30。基础钢筋按塔吊基础配筋施工。
(三)技术要求:
塔吊基础必须按塔吊生产厂家出的图纸施工,具体做法基础构造见附图。承台浇注砼后,绑扎塔吊基础钢筋,焊地角螺栓,砼底座上表面处于同一水平面。后将4支固定肢脚与标准节连接后放在砼底座上,用经纬仪检查调整标准节上平面水平和轴线垂直度达到要求后,将4支固定肢脚与砼座安装固定,即可安装标准节,标准节垂直度偏差不大于1/1000。
三、防雷接地
塔机避雷针的接地和保护接地要求必须按图规定操作。接地装置还应符合下列要求:
(一)塔帽顶端应装避雷针,联接处应除清涂料。
(二)接地保护装置的电缆可与任何一根主弦杆的螺栓连接,并清除螺栓螺母的涂料。
(三)与地基铆固联接的底盘决不能作接地的避雷器用,必须在塔机基础外另设一个避雷针接地装置。
(四)接地保护避雷器的电阻不超过4欧姆。
(五)即使可以用其它安全保护装置,如高敏度的差动继电器(自动断路器),按规定也必须安装这种接地保护装置。
(六)接地装置应由专人安装,因为接地电阻率视时间和当地条件的不同有很大的变化,而且测定电阻时要高效精密的仪器。
(七)定期检查接地线及电阻。
四、现场准备及机械配备
1、在塔基周围,清理出场地,要求平整、无障碍物。
2、留出塔吊进出场堆放场地及吊车、汽车进出道路,路基必须压实、平整。
3、塔吊安拆范围内上空所有临时施工电线必须拆除或改道。
机械配备:安装,拆卸时采用25T汽车吊一辆。
五、安装人员配备(每台)
安装人员必须持岗位操作证,方能上岗操作。开机人员1人,安拆人员4—6人,电工2人,指挥1人。
六、安装及拆卸顺序
1、安装顺序:底架(用水准仪校平)→套架(内装基础节、塔身第一节架)→回转机构→驾驶室→塔顶→平衡臂→平衡块→大臂→平衡块→调试→验收合格→使用。
2、拆卸顺序:按安装、顶升的反过程进行。
七、QTZ315B安装方法及调试标准
1、安装要求:QTZ315B塔吊安装高度为28米(独立高度),塔身连接螺丝必须拧紧。垂直度控制在千分之一之内。
(1)安装步骤:
(2)塔身第一节架安装在预埋好的基础节上。为保证塔机安装质量,检查塔身侧向垂直度应<4/1000,否则应做好校正工作。
(3)自升平台安装在第一节架顶部,将四个活动挂钩挂在横腹杆上。
(4)油缸顶升梁安装在第一节架内,使梁两端的活动脚搁在最低一块内踏板上。
(5)第一将套架节架及各部件组装好后,吊装到第一节架内,将活塞杆耳与油缸顶升梁铰点用销轴连接好,再将内外塔连接件与第一节架用螺栓固定。
(6)回转支承、上下回转支承架、回转机构平台、栏杆等部件组装后,安装到套架一节架顶部。
(7)塔顶节架用销轴与回转上支承架固定。
(8)平衡臂在地面拼装后,装上起升机构,平衡臂拉杆,平台,挡风板,栏杆等部件,然后将平衡臂吊起,用销轴与回转上支承架连接固定,然后将臂上拉杆与塔顶上拉杆用销轴联接好后,放平平衡臂装上部分平衡重(6.8T)。
(9)臂架可根据施工需要安装一定长度。装上变幅小车和小车牵引机构,连接和穿绕变幅小车的钢丝绳,再将起重臂架拉杆装于臂架上。然后用吊车将起重臂吊起使臂根铰点与回转上支承的铰点用销轴连接起来。
(10)在地面将操作室的一切电气设备装配好后,吊起安装在回转上支承架侧面,并用销子固定好。
(11)吊装所需平衡重。
(12)穿绕钢丝绳。
2、检查一切安装就绪,联接紧固后,接通是电源线进行试运转。
3、注意事项:安装人员必须带好安全帽;严禁酒后上班;非安装人员不得进入安装区域。安装拆卸时必须注意吊物的重心位置,必须按安装拆卸顺序进行安装或拆卸,钢丝绳要拴牢,卸扣要拧紧,作业工具要抓牢,摆放要平稳,防止跌落伤人,吊物上面或下面都不准站人。基本高度安装完成后,应注意周围建筑物及高压线,严禁回转或进行吊重作业,下班后用钢筋卡牢。
⑴塔吊的顶升作业。
⑵将臂架停在自升平台活动栏杆的一边,不准再回转或进行其他作业。
⑶放下吊钩并拆去吊钩钩件,在滑轮组架上装上小吊钩,吊嘴朝前。
⑷按要求顶升用平衡重中的规定,利用自升配重吊具将顶升平衡重安装到臂架头部下面的吊架横杆上。
⑸地面人员按要求将片状的标准节拼装成U型。
⑹自升平台上的指挥者,令司机将变幅小车开至离塔身中心线,7.5米左右处,使塔机前后保持平衡后,令安装工拆除内外塔连接杆上的所有螺栓。令操作室停电,然后操作液压系统,将内套架稍微顶高,抬下内外塔连接件。
⑺开动变幅小车的起重吊钩,将标准节架的一片桁架吊起,用下支承架环形轨道下的小吊钩钩住,转到平衡臂一侧。
⑻第一将U形标准节架吊起,用环形轨道下的吊钩钩住,放松起重吊钩,变幅小车仍开回7.5米处,U形标准节架罩在内套节架外侧,与预先就位的那一片节架相连。操作室停电,开动液压系统,油缸下降,使标准节架插入外塔身连接板内,打冲子,上螺栓拧紧。
4、标准节上的螺栓全部拧紧后,摘去环形轨道下钩住标准节的小吊钩,开动液压系统,按顶升机构上升的顺序顶升,那可按以上步骤进行第二节标准节架的安装。
⑴顶升过程中的注意事项。
⑵必须认真观察套架相对顶升横梁和塔身的运动情况,有异常情况立即停止顶升。
⑶开始顶升加节中严禁超重臂回转或作业。
⑷所加标准节有踏步的一面必须对准。
⑸塔机加节完毕,应检查内外塔连接件螺栓拧紧情况。
⑹在进行顶升作业过程中,必须有专人指挥,专人照管电源,专人操作爬升机构,专人紧固螺栓。非有关操作人员,不得登上爬升架的操作平台,更不准擅自启动开关和其他电气设备。
⑺顶升作业须在白天进行,若遇特殊情况,需在夜间作业时,必须有充足的照明设备。
⑻只许在风速低于8M/S时进行顶升,如在顶升过程中突然遇到风力加大,必须停止顶升作业,紧固各连接螺栓,使上下塔身联结成一体。
⑼顶升前必须放松电缆,使电缆放松长度略大于总的爬升高度并做好电缆的坚固工作。
5、在顶升过程中因把回转机构紧紧刹住,严禁回转及其他作业。如发现故障,必须立即停车检查,未查明原因,未将故障排除,不得进行爬升作业。
调试标准:必须按塔吊性能表中的重量进行重量限位及力矩限位,根部最大起重量为3T,42米处起重量为0.64T。各限位开关调好后,必须动作灵敏,试用三次,每次必须合格。连接好接地线,接地电阻不大于4欧姆。
八、塔吊技术性能及维护保养
技术性能:
1、QTZ315B塔吊独立高度28米,最大附着高度90米,最大起重重量3T,最大幅度42米,42米处最大起重量0.64T。
⑴维修与保养。
⑵机械的制动器应经常进行检查和调整制动瓦和制动轮的间隙,以保证制动的灵活可靠,其间隙在0.5—1mm之间,在摩擦面上不应有污物存在,遇有异物即用汽油洗净。
⑶减速箱、变速箱、外啮合齿轮等部分的润滑按照润滑指标进行添加或更换。
⑷要注意检查各部钢丝绳有无断股和松股现象,如超过有关规定,必须立即更换。
⑸经常检查各部位的联结情况,如有松动,应予拧紧,塔身联结螺栓应在塔身受压时检查松紧度,所有联结销结必须带有开口销,并需张开。
⑹安装、拆卸和调整回转机械时,要注意保证回转机械与行星减速器的中心线与回转大齿圈的中心线平行,回转小齿轮与大齿圈的啮合面不小于70%,啮合间隙要合适。
在运输中尽量设法防止构件变形及碰撞损坏;必须定期检修和保养;经常检查结构联结螺栓,焊缝以及构件是否损坏、变形和松动。
九、安全措施
1、上岗前必须对上岗人员进行安全教育,必须带好安全帽,严禁酒后上班。
2、塔吊的安拆工作严禁在台风来临或雨天进行。
3、严禁非专业人员上场操作,违者罚款50元,责令退出施工现场。
4、未经验收合格,塔吊司机不准上台操作,工地现场不得随意自升塔吊、拆除塔吊及其他附属设备。
5、严禁违章指挥,严禁超载和风力较大情况下起吊。塔吊司机必须坚持“十个”不准吊。
夜间施工必须有足够的照明,如不能满足要求,司机有权停止操作。
十、塔吊的操作使用
1、塔吊的操作人员必须经过训练,持证上岗,了解机械的构造和使用方法,必须熟知机械的保养和安全操作规程,非安装维护人员未经许可不得攀登塔机。
2、塔机的正常工作气温为-20℃—40℃,风速低于20M/S。
3、在夜间工作时,除塔机本身备有照明外,施工现场应备有充足的照明设备。
4、在司机室内禁止存放润滑油、油棉纱及其他易燃易爆物品,冬季用电炉取暖时更要注意防火,原则上不许使用。
5、塔吊必须定机定人,专人负责,非机组人员不得进入司机室擅自进行操作。在处理电气故障时,须有维修人员2人以上。
司机操作必须严格按“十不吊”规则执行。
十一、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正
1、塔吊基础沉降观测半月一次,垂直度在塔吊自由高度时半月一次测定,当架设附墙后,每月一次(在安装附墙时必须)。
当塔机出现沉降,垂直度偏差超过规定范围时,须进行偏差校正,在附墙杆未设之前,在最低节与塔吊基脚螺栓间加垫钢片校正,校正过程用高吨位千斤顶顶起塔身,顶塔身之前,塔身用大缆风绳四面缆紧,在确保安全的前提下才能起顶塔身。当附墙杆安装后,则通过调节附墙杆长度,加设附杆墙的方法进行垂直度校正。
相似回答