冷镀锌管是否可以用于消防管。

镀锌管用作消防管,直径15;20;25;32;40;50;65;80;100;125;150;200分别需要至少(最薄,能够车丝加箍用)多厚才可以?

另外,请问以上规格镀锌管的理论重量每支多重(KG,具体怎么计算的?)

多些各位大虾,江湖救急!!!

不可以。根据自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001,2005年版)8.0.2条规定,配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准,并同时符合本规范1.0.4条规定的涂覆其它防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-31
不可以啊
第2个回答  2011-03-31
不能
第3个回答  2011-03-31
可以的
相似回答