怎么判断电表接线是不是对的?

怎么判断电表接线是不是对的?家里更换了智能电表,总觉得用电飞快,怀疑是接线之类得有问题,我要怎么判断接线是不是对的

你首先要清楚你们家电表是单相还是三相的,一般常用的都是单相,用电大户才用三相,希望下面的内容对你有帮助

判断单相电能表常见两种错误
1)相线与地线颠倒(漏计电量)因相线与地线颠倒,如果电源、负载两侧同时接地,例如,电源侧零线接地,而用户将电灯、电扇、电视机等单相用电设备接在相线与金属管道(暖气管、自来水管等)之间,负荷电流可能不流过或少流过电度表的电流线圈而流经大地(此时严重的后果是增加了不安全因素,容易引起人身触电事故),从而使电度表不计或少计电量。
2)电流端子进、出线反接(电度表电流反向). 电流接线端钮进、出线反接,导致改变电流磁场方向,使电度表反向计量.

判断三相四线电能表常见错误

具有三个元件的三相四线有功电能表,最适应用于中性点直接接地的三相四线制的电路中计量有功电能,不论电压是否对称,负载是否平衡,都不会引起线路附加误差,均能正确计量有功电能。因此,它的使用十分广泛。此接线方式应注意,应按正确相序A、B、C接线,N线(中线)与A、B、C相线不允许颠倒,否则错计和使电压线圈承受线电压而烧环。

三相四线电能表的正确接线

三相四线电能表的标准接线和向量图如图1、所示,电流IA、IB、IC分别通过元件1、2、3的电流线圈,电压UA、UB、UC分别接入元件1、2、3的电压线圈,电能表计量的功率表达式为:


但在电能表各元件电压线圈公共端点O至中线N间的连接线,如果没有连接或者因某种原因而断线,并在三相电压和电流都不对称的情况下,电能表则不能正确测量。

未经TV,经TA接入的三相四线制有功和无功电能表接线方式:

(1)测量相电压,判断是否存在断相。
U1N=220V     U2N=220V     U3N=220V    ( 注:不近似或不等于220V的为断线相。)
(2)测量各相与参考点(Uu)的电压,判断哪相是U相。           U1u=      U2u=      U3u=
(3)注:① 0V为U相; ② 其他两相近似或等于380V,则非0V相为U相。
(4)确定电压相序。

注:① 利用相序表确定电压相序;  ② 利用任意正常两相相电压的夹角(按顺序相邻两相夹角为120度或相隔两相夹角为240度均为正相序;反之类推)。

(5)测量相电流,判断是否存在短路、断相。           I1=      I2=      I3=
注:① 出现短路,仍有较小电流,出现断相电流为0A;
② 同时出现短路与断相,应从TA二次接线端子处测量(此处相序永远正确),如哪相电流为0A,则就是哪相电流断路。

三相三线有功电能表错误接线方式?

1. 对运行中的电能表,对其电压、电流、相序逐一核对,发现问题,及时处理。
2. 采用新的现场校验设备,测量电压值、电流值、相位角,以实测数据与电能表运行数据比较,以便快捷、正确地判断其错接线原因,更正错误接线,合理、准确的计量电能。

3. 有针对性的对失压(欠压)、断流(分流)、相序(相角)的异常拟订防范措施,以消防违章、错接线为目标,杜绝和减少计量差错量有功电能。


经常出现的非正常运行方式如下:
1) A相电压缺相;或B相电压缺相;或C相电压缺相;
2)电压接线错误的排列组合(Uc-b-a)(Ua-c-b)(Ub-c-a)(Ub-a-c) (Uc-a-b)
3) A相电流接反,如(-Ia/Ic);或C相电流接反,如(Ia/-Ic)
4) AC相电流互换
5) AC相电流同时接反
6) AC相电流互换并同时接反
7) A相电流正进Ⅱ元件,C相电流反进Ⅰ元件
8) A相电流反进Ⅱ元件,C相电流正进Ⅰ元件

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-18
测绘向量图判断,唯一途径。要熟悉接线,必须了解和绘制向量图,并会分析。
第2个回答  2018-08-14
你可以通过接线判断,电表进线和出线接线规则为,单进双出。如果是是对的,否则是错的。
第3个回答  2018-08-14
电流表要串联在被测电路中;正、负接线柱不要接错,要使电流从正接线柱流入,如果电流表指针向负接线柱方向偏转,则说明你的电流表接错了;不要使被测电流超过电流表量程,试触一下,如果指针偏转超过电流表最大测量值,说明电流表接错了,要改接大量程或者换用更大量程的电流表;不能将电流表直接连在电源的两极上,否则电路中电流过大,会将电流表烧坏。
相似回答