电缆故障定位仪检测电缆故障类型有那些?

如题所述

一般可以探测的电缆故障

Ø 高阻闪络

Ø 高阻泄漏

Ø 高/低阻接地

Ø 短路

Ø 开路

Ø 接触不良

探测原理

电缆故障的测试是基于电波在传输线中的传输时遇到线路阻抗不均匀而产生反向的原理。

根据传输线理论,每条线路都有其一定的特性阻抗Zc,它由线路的结构决定,而与线路的长度无关。在均匀传输线路上,任一点的输入阻抗等于特性阻抗,若终端所接负载等于特性阻抗,线路发送的电流波或电压波沿线传送,到达终端被负载全部吸收而无反向。当线路上任一点阻抗不等于Zc时,电波在该点将产生全反射或部分反射。反射的大小和极性可用反射系数P表示,其关系式如下:

式中:Zc为传输线的特性阻抗

   Zo为传输线反射点的阻抗

(1)当线路无故障时,Zo=Zc,P=0,无反射。

(2)当线路发生断线故障时,Zo=∞,P=1,线路发生全反射,且反射波与入射波极性相同。

(3)当线路发生短路时,Zo=1,P=-1,线路发生负的全反射,反射波与入射波相性相反。

更多GD-2138电缆故障测试仪的资料联系HV Hipot

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-26
常用的故障定位仪是通过测量电阻来定位的,一般上电缆击穿或短路故障这种情况可以测出来,如果是碰伤了,但仍然有一定的绝缘,就是用万用表测量导体与地之间不导通的,就测不出来了,这种情况下需要脉冲式故障定位仪。本回答被网友采纳