某变电所安装一单支避雷针,高度为35m,其地面保护半径为( )。

A.35m
B.48.8m
C.52.5m
D.120m

【答案】:B
《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第5.2.1条规定,单支避雷针在地面上的保护半径为:
r=1.5hP式中,r为保护半径(m);h为避雷针的高度(m);P为高度影响系数,h≤30m,P=1,30m<h≤120m,,h>120m时,取其等于120m。
由于h=35m>30m,,则r=1.5hP=1.5×35×0.93=48.8m。