砖围墙施工工艺是什么?

如题所述

一、工艺流程:


墙体放线-制备砂浆-砌块排列-铺砂浆-砌块就位-校正-砌筑镶砖-勒缝。


二、操作工艺:


墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼面按标高找平,依据施工图砌筑尺寸放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线;拌制砌筑砂浆:现场采用砂浆搅拌机拌合砂浆,严格按照配合比配制。


二、技术要求:


1、砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求,水平灰缝的砂浆饱满度不应小于90_,竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80_.


2、砌体灰缝应横平竖直,厚薄均匀。砖砌体灰缝厚度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm,砖块灰缝不应小于150mm,水平灰缝宜为150mm,竖向灰缝宽度宜为200mm。


3、砌体施工时必须设立皮树杆,拉水准线。


4、砌体砌筑前必须提前浇水湿润,加气砼块砌筑面上水侵入深度不低于10mm。


5、大孔转砌筑前必须先砌筑三层标砖,外露立面必须用配套标砖封堵,严禁大孔砖立面露孔,洞口高度1.2m-2m,每边放预制砼块3块,高度在2m-3m时,每边放预制砼块4块。


6、砌砖墙时,与构造柱连结处砌成马牙槎,马牙槎处砌实心砖,每个马牙槎沿高度方向不宜超过30CM,一般宜在全部墙体砌完后,再砌墙体顶部墙体顶部用标砖斜砌挤实。


7、砌块排列上、下皮应错缝搭砌,标砖搭接长度不应小于砌体长度的1/2,加气砼砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3,空心砌块搭接长度不应小于90mm,外墙转角及纵横交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌。转角及交接处同时砌筑,不得留直磋,斜搓水平投影不应小于高度的2/3.