水电安装工程施工工艺是怎样的?

如题所述

1、施工之前详细的水电施工图。


2、导线安装在墙内、地坪内、地板下或天棚上必须有保护措施。


3、不同电压、回路、信号的线路不能穿在同一穿线管内。


4、为了避免触电的发生,在安装灯和电气设备开关时候务必安装在“相线”上(即控制相线),否则开关掉后,灯关及电气设备上仍带电。


5、用电系统有两种保护方式:接地保护和接零保护,一般安装出的方式的是接地保护方式。不过不能同时使用两种方式,会造成安全事故。


6、线路连接口处光滑处理、连板牢固。电源进线盒接口盒部位加保护圈(锁紧螺母)。


7、埋在墙、地或天棚下的穿线管,在转弯处弯头的弧度(即冷弯半径)一般是穿线管直径的5~10倍。4


Z1w-}8_%P!Y#v!s7


~


8、禁止在穿线管内连接导线。一般是在在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。


9、穿线管应选择合适大小的管,导线穿过后,要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为1/3-1/2。


10、做水压试验,试压指数一般为0.8mpa-1.0mpa之间适宜。


11、排水管横向管道应有一定的坡度,承插口连接严密,确保无渗漏。固定管道的支架、吊卡间距合理、牢固。


12、安装水管时配合土建预留、预埋。


13、管位确定。


14、管道下料方法:锯割、磨割、刀割。


15、管道螺纹连接:手工套丝、机械套丝。


16、安装管道应清除管内杂物、积水。


17、管内导线电压不低于交流500V。


18、管内导线绝缘要好,不能有破损。


19、室内给水管一般是采用PPR管、排水管一般采用pvc-u管。


20、铁管接头使用管箍时跨焊接地线,管与盒的连接也必须焊接地线。


21、钢管进入开关盒、接线盒、配电箱时应采用螺母连接固定。


22、线路安装必须严格按图纸和规范施工来实施,管路配完后要对照图纸做相应的检查,确认无误后,请监理或业主验收并做好记录。


23、器具安装及其支架要牢固、端正,位置正确。


24、插座、开关盖板紧贴墙面、牢固安装,开关必须切断相线,单相插座的接线,面对插座右极接相线,左极接零线。


25、安装器具时必须将盒内杂物清理干净,保护内置物品。


26、管道安装:管道放线、支吊架安装、干管、立管安装、支管安装、阀件安装、附件安装、防腐保温。(


27、最后就是设备、器具调试,一旦发现有不妥的地方及时纠正过来。


预算知识:


1、水电工程、通风空调工程及施工知识;


2、各项收费标准及组成;


3、工程数量计算方法;


4、预算定额的编制原则、程序及方法;


5、按施工图编制工程预算书的方法和实例;


6、编制工程合同的内容及方法;


7、工程预算定额内容及单价、材料价格的确定;


8、建筑识图;


9、江苏定额讲解。


管道安装基本的流程如下图:


水电安装示意图:


消防安装:


立管安装注意事项:


1.调直后管道上的配件如有松动需要重新扭紧


2.上管的时候要注意保护好管端螺纹。


3.多层建筑每隔一层需安装一个活接头,方便以后检修。


4.使用膨胀螺栓在安装支架位置上使用冲击电钻钻孔。


一般给水安装流程:


室外给水:施工准备——清洁水管内部——管材、阀门、消火栓就位——管道安装——水压试验——管道清洁——回土填方


室内给水:安装准备——预制加工——机房机械设备、管配安装——生活水箱安装——干管安装——立管安装,包括上面的水表、阀门——支管安装——管道试压——水管清洗——配水设备安装——管道防腐保温处理。


排水安装流程:


室内排水:安装准备——套管安装——干管安装——立管安装——横管安装——器具链接安装——闭水试验——卫生器...