伺服电机的电流与隔离变压器的电流有关系吗?

比如0.66KW、AC220V、5A的单相伺服电机,我选用1KVA、4.54A的隔离变压器行吗?我已经知道容量是没问题的,但变压器线圈的最大承载电流比电机额定电流低行不行?

变压器线圈的最大承载电流比电机额定电流低不行
.因为还要考虑伺服驱动器的耗电是多少,比如一个0.66KW、AC220V、5A的单相伺服电机加上伺服驱动器的耗电得选1.2KVA以上的隔离变压器才可使伺服驱动器伺服电机正常工作.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-08
首先基本满足的是功率守恒,即两边的P=UI相等。第二满足电压之比为线圈数之比,这两个满足以后,就可以确定I之间的关系 。
对你这个。0.66KW的功率,在220V下电流一般为3A,所以你用的4.54A的额定电流是可以满足要求的。
第2个回答  2011-06-09
当然有关系了,不过电压是一样的,所以只要变压器容量比伺服器的容量大,电流是不会有问题的
相似回答