如题所述
可以选择3x4mm²的铜芯电缆。
380V,11KW的负载的额定电流是
11KW/(√3x380Vx0.8)≈20.9A
估计你说的16A是实测的电流表数值。有一点要清楚,就是配置电缆不能以某时刻的实际电流值为依据,而是要以额定电流为基础。
上表是一种常见的VV型铜芯电缆载流量表,以供参考。
从表中可知,3x2.5mm²电缆的载流量是22A,已经可以满足11KW负载的要求了。