风管安装的损耗一般要放多少

如题所述

在预算定额中,薄钢板风管的损耗率通常设定为13.8%,而共板法兰固定的损耗率大约在10%左右。考虑到风管制作中板材的展开面积与实际使用面积之间的差异,总体损耗率大约在20%左右。
空调风管的安装技术要求包括以下几个方面:
1. 施工准备
- 作业条件:确保建筑物的围护结构完成,移除所有障碍物,并保持工作地面清洁无杂物。
- 净化系统风管的安装应在室内地面处理完毕、墙面抹灰结束,并且采取防尘措施的环境中进行。
- 检查现场预留的孔洞位置和尺寸,确保其符合图纸要求。
- 作业地点应有必要的辅助设施,如梯子、架子、安全防护和消防器材,并有技术、质量和安全方面的交底。
2. 材质要求
- 安装材料必须有出厂合格证明书或质量鉴定文件,以及详细的产品清单。
- 风管成品不得存在变形、扭曲、开裂、孔洞等问题,法兰必须牢固,不得有漏铆或漏打螺栓孔等缺陷。
- 安装的阀体、风口等部件应检查其调节装置是否灵活,消声片和油漆层是否有损伤。
- 安装材料如螺栓、螺母、垫圈等必须符合产品质量要求。
3. 工机具
- 施工所需的工具包括手锤、电锤、手电钻、角向磨光机等。
质量要求方面,主要控制项目包括:
- 风管穿过防火、防爆墙体或楼板时,必须设置预埋管或防护套管,其钢板厚度不小于1.6mm。风管与防护套管之间应用不燃且对人体无害的柔性材料密封。
- 风管安装必须遵守规定,如严禁其他管线穿越,风管系统在易燃易爆环境中应有良好的接地,穿越生活区或其他辅助生产房间时必须严密,不得设置接口。
- 室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。
- 风管部件安装必须符合规定,如保证止回风阀、自动排气活门安装方向正确,手动密闭阀的箭头方向必须与风管气流方向一致。
- 净化空调系统风管的安装还应遵守规定,如风管、静压箱等部件必须清洁无油污,法兰垫料应选择不产尘、不易老化且具有一定强度和弹性的材料。
- 风管系统安装完毕后,必须进行严密性检验,漏风量应符合设计与相关要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考