什么是电流互感器10%误差
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-06-26
对保护用的电流互感器提出一个最大允许误差值的要求,即允许变比误差最大不超过10%,角误差最大不超过7°。所谓10%的倍数,就是指一次电流倍数增加到N倍时,电流误差达到10%,此时的一次电流倍数N称为10%的倍数,10%倍数越大表示此互感器的过电流性能越好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YNG8qpNWI.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-02
对保护用的
电流互感器
提出一个最大允许误差值的要求,即允许变比误差最大不超过10%,角误差最大不超过7°。所谓10%的倍数,就是指一次电流倍数增加到N倍时,电流误差达到10%,此时的一次电流倍数N称为10%的倍数,10%倍数越大表示此互感器的过电流性能越好。
望我的回答可以解决你的问题本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-05-23
指的是电流互感器的检测精度,也就是说互感器的变比误差为10%
相似回答
什么是电流互感器10%误差
曲线?
答:
准确级为10P的电流互感器的误差曲线即为10%误差曲线(5P即为5%误差曲线)
,是指当电流互感器误差满足10%时,一次电流倍数m(一次电流与其额定电流的比值)和二次负荷阻抗Z的关系特性曲线,如下图所示。电流互感器在电力系统的应用不外乎测量(包含计量)和继电保护。测量用的准确级有0.1、0.2、0....
什么是电流互感器10%误差
曲线?
答:
电流互感器的10%误差曲线,
是当变比误差10%时一次电流倍数与二次负载的关系曲线
。1、根据误差曲线确定二次负载,如果二次负载大于允许阻抗,则电流互感器不能运行,它将影响保护正确动作和可靠性。2、10%误差曲线的数据中也可判断互感器保护绕组是否合格:1)在接近理论电流倍数下所测量的实际负荷大于互...
什么是电流互感器10%
答:
电流互感器10%倍数曲线,
是指的二次负载和保护倍数之间的关系曲线,二次负载越大,保护倍数越小
。例如5P20 的一个保护绕组额定负荷50VA,如果二次负荷正好为50VA,那么在一次电流达到20倍以上时互感器铁芯就会饱和,二次输出电流不再增大。如果说实际二次负荷为25VA,那么在一次电流达到30甚至35倍以上,...
电流互感器10%误差
又
叫啥
名称?
答:
电流互感器的10%误差通常被称为准确度等级或准确度等级10%
。这意味着电流互感器的输出电流值与被测电流值相比可能存在最多10%的误差。此外,在电流互感器分类中,准确度等级为10%的互感器通常被归类为精度较低的传感器。如果需要更高精度的测量,可以选择准确度等级为5%或更低的电流互感器。
什么是电流互感器
的
10%误差
曲线,它有什么用途
答:
一般只有保护级的互感器需要做这样的试验和曲线,比如保护级
电流互感器
保护级为10P30,即要求在30倍额定电流下,互感器的变比
误差
不超过
10%
;5P20的即为20倍额定电流下变比误差不超过5%,考研的是互感器的抗饱和能力,即故障情况下铁芯饱和时误差不超限,如果误差过大,互感器就没有意义了。
什么是电流互感器10%误差
曲线
答:
为了便于计算,每种
电流互感器
提供了在m10下允许的二次负载阻抗值Zen,曲线m10=f(Zen)就称为电流互感器的
10%误差
曲线,如图所示,已知m10的值后,从该曲线上就可很方便地得出允许的负载阻抗。如果它大于或等于实际的负载阻抗,误差就满足要求,否则,应设法降低实际负载阻抗,直至满足要求为止。当然,也...
电流互感器
进行
10%误差
校验的目的
答:
为了保证在系统故障时其误差能在规定的范围之内。
电流互感器
在进行一次侧电流试验时,二次侧电流达到额定电流的10%,则说明电流互感器存在误差。为了确保电流互感器的误差在允许范围内,需要进行
10%误差
曲线校验。