某住宅楼变配电室安装工程施工组织设计?

如题所述

某住宅楼变配电室安装工程施工组织设计具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。
一、工程项目名称及地址
项目名称:某住宅楼(16#、3#、5#)变配电安装工程
地址:某区某路6号。
二、施工范围
该工程为某新建住宅楼(16#、3#、5#)高压配电室,主要工作包括:
1、16#楼配电室设备安装
电气设备的吊装、二次搬运及进场开箱检验;设备基础槽钢安装;接地网连接及接地电阻摇测;安装15面10kV开关柜,10kV开关柜至变压器间高压电缆的敷设及电缆头制安,安装干式变压器(SCB10-1600kVA/10kV)2台,安装低压密集型封闭母线桥2座,安装低压配电柜15面,安装直流电源屏1套(4面),盘柜间控制电缆敷设、接线,绝缘胶垫铺设;设备整体传动试验调试;设备耐压试验、计量装表、继电保护;整体检查清扫。
2、3#楼配电室设备安装
电气设备的吊装、二次搬运及进场开箱检验;基础槽钢安装;接地网连接及接地电阻摇测;16#楼至3#楼配电室10kV电力电缆敷设及电缆头制安,安装4面10kV开关柜,10kV开关柜至变压器间高压电缆的敷设及电缆头制安,安装干式变压器(SCB10-1000kVA/10kV)2台,安装低压封闭母线桥3座,安装低压配电柜12面,盘柜间控制电缆敷设、接线;整体传动试验调试;设备耐压试验、计量装表、继电保护;整体检查清扫。
3、5#楼配电室设备安装
电气设备的吊装、二次搬运及进场开箱检验;基础槽钢安装;接地网连接及接地电阻摇测;16#楼至5#楼配电室10kV电力电缆敷设及电缆头制安,安装4面10kV开关柜,10kV开关柜至变压器间高压电缆的敷设及电缆头制安,安装干式变压器(SCB10-1000kVA/10kV)2台,安装低压封闭母线桥3座,安装低压配电柜12面,盘柜间控制电缆敷设、接线;整体传动试验调试;设备耐压试验、计量装表、继电保护;整体检查清扫。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答