家里电压低老跳闸用的是40A电表40A的闸盒把40A的闸盒换成60A的闸盒行么还跳闸么家里是做服装的用电烫

好的我追分来个解决办法

你最好不要这么换,首先,40A的空开跳闸是正常的保护动作,你应该找到动作的原因,有针对性的去解决才对。 如果是负载重,电流超过了40A,那你就要减少使用的电器设备。 如果是有设备漏电造成保护动作,就要把漏电的问题解决。而不能用更换大的空开的方法。再有就是你加大空开后,家里的电源线并没有更换,这也会造成安全隐患,所以最好不要轻易加大空开。还是请有经验的电工师傅看看吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-26
总开关的容量是不能随便增加的,何况你那里还是做服装的,这样做危险性更大,希望你谨慎处置。
跳闸原因:1.发热引起 2.短路引起。
根据你说的情况应该是前者,具体分析如下:
A、负载增加太多导致电流增大引起开关发热而跳闸。
解决方法:大功率电器错开使用;更换成蒸汽熨斗;电表、导线和开关增容。
B、总开关安装位置不通风致使热量积聚引起开关发热而跳闸。
解决方法:打开闸盒盖让其自然通风;用风扇对其强迫通风;将开关移到通风条件较好的室外或走廊去。
C、总开关进出线松动致使热量积聚引起开关发热而跳闸。
解决方法:停电后将引线氧化层用砂布去掉,涂上导电膏重新压接好。
D、一个特殊原因,总开关是假冒产品,触点是铁镀铜的,负载稍微大一点就发热引发跳闸。
解决方法:换一个正牌的容量相当的新开关就会正常。追问

不好意思麻烦问下那如果是前者发热引起的可是做服装的没法错开怎么办啊换跟粗以点的线可以么因为他们现在用的是20毫米的线因为用电烫比较安全

追答

仅仅换跟粗一点的线是不够的。要电表、导线和开关都增容。你先用容易实现的方法试试,找个电工帮你测量一下总电流。

第2个回答  2011-04-26
要解决问题 首先要分析原因 你家里在跳闸时的总用电量是否超过8000W 导线每一分路的电流是否超过载流能力而发热 空开的接线是否牢靠 空开的质量问题都要作为参考
第3个回答  2011-04-26
原因是两个,一是电压低,保护器过流,二是用电器有漏电现象。你减少用电器使用量试一下,找到原因
第4个回答  2011-04-26
跳闸是过电流了,在使用过程中你摸摸电线是否发热,如果发热就是电线太细了,换根粗的电线吧。
再有你如果用的是漏电保护器,跳闸时看看漏电指示出来没有,如果每次都出来,那就是电烫设备漏电,用该处理漏电设备,否则换再大的闸盒都不行。