推荐答案 2011-04-27
一般是门上200mm,门的高度要是2.2m高,那声光报警器的安装高度是2.4m,若门的高度是2m,那么它的安装高度就是2.2m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YIpGW3WqI.html
其他回答
第1个回答 2011-04-26
据顶板20厘米左右,距地面1米8以上
本回答被网友采纳
第2个回答 2019-08-20
按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013规定:当火灾警报器采用壁挂方式安装时,其底边距地面高度应大于2.2m。
第3个回答 2011-05-04
1.8M
烂百度
第4个回答 2012-08-20
声光报警器的安装高度一般应在160—170cm
相似回答
消防声光报警器安装高度
答:
回答:1,消防系统使用的声光报警器安装高度取决于安装方式,两种安装方式,壁挂式和吸顶式安装。 2,天花高度不超过2.8M,可以选择吸顶式安装,安装后不能有遮挡物。 3,
天花高度超过2.8M
,采用壁挂式安装,安装高度不能超过2.8M。
消防声光报警器安装高度
一般
是多少
答:
离地2.2米
。自动火灾报警设计规范GB50116-2013:当火灾警报器采用壁挂方式安装时,
底边距地面高度大于2.2m
。
消防声光报警器安装高度
答:
消防手报安装高度规定:手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位应当采用壁挂方式安装时,
其底边距地高度宜为1. 3m~~ 1. 5m
。且应有明显的标志。消防系统使用的声光报警器安装高度取决于安装方式,两种安装方式,壁挂式和吸顶式安装。
天花高度不超过2.8M
,可以选择吸顶式安装,安装后不能有遮挡...
消防声光报警器的安装高度是多少
答:
一般是门上200mm,门的高度要是2.2m高,
那声光报警器的安装高度是2.4m
,若门的高度是2m,那么它的安装高度就是2.2m。
声光报警器安装
注意了,这也有很多讲究
答:
(2)
报警器的安装高度
一般应在160—170cm,以便于维修人员进行日常维护。(3) 报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患。(4) 报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。(5) 被测气体的密度不同,室内探头的安装...
消防声光报警器安装高度
答:
可以参照《火灾
报警
规范》,壁挂方式
安装
的话,其底边距地面
高度
应大于2.2米
火灾
声光报警
显示装置的高度
安装高度
要求?
答:
《火灾自动报警系统施工验收规范》(GB 50166-2007)里面提到:3.8.2 火灾光警报装置应
安装
在安全出口附近明显处,距地面1.8m以上。
光警报器
与
消防
应急疏散指示标志不宜在同一面墙上,安装在同一面墙上时,距离应大于1m。
大家正在搜
消防声光报警器安装规范
消防警铃和声光报警器的区别
消防声光报警器一直报警怎么解除
消防声光报警器声音
消防规范对声光报警器的要求
消防声光报警器装在哪个部位
消防声光报警器有电流声
消防声光报警器原理
消防声光报警器怎么复位
相关问题
消防声光报警器安装高度是多少
消防系统中的声光报警器的安装高度是如何规定的?
消防声光报警器安装高度
火灾声光报警显示装置的高度安装高度要求?
消防声光报警器现场安装设计要求是什么啊。
消防手动报警,声光消防规十范安装高度