请问下大家,我如何在380V三线三线制系统中检测各相的相电压?我的毕业论文是有关有源电力滤波器的。

详细点说,我参阅了《供配电基础》以及国标,里面都是说10KV以上的系统中电压互感器的接法,主要的有V/V型,以及Y/yn型。但是在380V的系统中应该怎么去接呢?我现在要做的毕业设计关于三相三线制有源电力滤波器的,里面运用的p-q法需要相电压。这点我就很纳闷了,三线制系统中怎么去考虑相电压?我的互感器应该怎么去接呢?难道我还是如下图所示这么接吗???这么接到底行不行?

三相三线式接线就是没有中线接地,有星形和三角形接线方式,不管那个接线方式下,如果是对称的,三电压就对称,如果不对称,就不对称。对于星形对称的,要相电压的话,就要在A,B B,C C,A 上接一只电压表即可。对于三角形的对称,线,相一样。对于不对称的,就要接3只电压表。你说的接电压互感器它不可能测的出好多电压,它2次侧就固定好了的就100V。1次侧的接线可以用如图的接法。你相当于把每相的电压作为了互感器的电源电压。本人是学电的,有不足之处望见谅。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-02
图中电压互感器A、B、C相的输出电压即与一次侧的相电压相对应,接法正确。p-q分解法中如果运用相电压计算,则对应功率为单相功率P+jQ,如果运用线电压则对应三相功率和~
相似回答