英威腾CHF100系列变频器,要求:PID恒压控制,压力保持2KG,用4-20mA电流反馈,控制线怎么接,参数如何设

谢谢

压力反馈的,接ai2 +10v GND 把J16改了, 参数你参考一下P0.03=1 P0.06=10 P0.07=加速时间 p0.08=减速时间. P2组是电机参数,p3.01=6 P5.14=1 P5.16=5 P6.02=2接个运行灯,继电器输出。P9.01=需要压力0.2除以压力表量程%。P9.02=1
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-26
(1)电流型就是两根线的,要接24V和模拟量,模拟的公共端与24V的公共端短起来。
(2)开启PID,设置反馈通道和给定压力值;
(3)运行预调试到满足要求为止。
第2个回答  2018-10-26
恒压供水休眠其实有很大作用的,比如在晚上没用水量不大的时候,节电特别明显,设置PID调节,那压力表就是接说明书上控制端子有个可调电阻那里,注意:如果不使用休眠功能,就把那最小频率设置为20HZ,有不明白的继续追问。
第3个回答  2011-04-14
先说接线吧 控制启停的接一个 电流信号接上 其他的看需要了 参数自己慢慢研究吧 我没看
第4个回答  2011-04-14
变频器说明书一定有的,问厂家也可以的
相似回答