在水处理中的加药Seko计量泵是怎么工作的?要怎么调节才能达到指定的加药量?旁边的一些符号都代表什么啊

如题所述

真是晕翻,你的问题没有一点有用的关键点,都不太好说。我举个例吧,手动情况下,假如你要加30L/H的药剂,而你买的计量泵是50L/H的,那么你可以:
1、调整冲程长度到60%(一般需要在30%以上)
2、如果泵可以调整频率,那么你把频率调到60%(以混合为目的加药,应该小冲程,高频率。粘度较高的液体应该高冲程,低频率)
3、冲程长度调节+频率调节,如冲程长度80%和冲程频率75%即可
他的关系为:最终流量=最大流量(铭牌上会有)*冲程百分数(不可调的即为1)*频率百分数(不可调的为1)
自动情况下,一般冲程长度固定在100%,特殊的设计厂家会说明,两种情况都不会让你随便调整冲程长度,频率由仪表给出控制信号控制。
整体自动控制流程为:传感器给信号给控制仪表,控制仪表根据设定值给出信号控制泵频率(也有冲程调节马达的形式),泵通过改变给药量调整整个管路或池子中含量,之后再到传感器,如此往复
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-18
上海阔思电子是SEKO计量泵华东区库存商
第2个回答  2011-04-25
在水处理中计量泵多是安装在成套设备中。在成套设备用多有电控柜,只要接通电控柜的电源。电控柜上多有计量泵的启停按钮。
电磁计量泵:既调节计量泵的冲程次数。指定流量/额定流量*额定次数得出的即为需要调节的冲程次数.
机械隔膜泵:既调节流量的百分比.
第3个回答  2011-04-26
这些的话你可以在泵的那里的技术人员给您调试啊。