变频器的故障及维修

如题所述

变频器的故障及维修有:欠压故障、过流故障、过载、过热故障、变频器开关电源损坏。

1、欠压故障

变频器欠压故障是指主回路的电压过低,可能是由于电源缺相、同时工作或同时起动的变频器过多、变频器内部直流回路的限流电阻或短路限流电阻的晶闸管损坏、外界或变频器之间的干扰所造成的。

解决方法是检查变频器输入部分,检查变频器电源的空开或接触器触点是否接触良好、触点电阻是否太大、变压器输出电压是否正常,并尽量减少同时起动或工作的变频器的台数,增强变频器的抗干扰能力。

2、过流故障

过流故障是变频器维修中常见的故障之一。故障原因包括起动加速时间太短、负载突然增大、变频器输出短路、负荷分配不均匀、内部整流侧或逆变侧元件损坏、电源缺相、输出断线、电机内部故障及接地故障等。

检修方法包括故障检查、延长加速时间、进行负荷分配设计、对线路进行检查、防止干扰和机械振动、减少负荷突变等。

3、过载

过载是变频器维修中常见故障之一。过载故障可能是由于电机过载或变频器自身过载引起的。过载能力较差的变频器容易出现过载报警,而电机过载能力较强的变频器一般不会出现。

检测变频器输出电压可以判断是否过载故障,同时应检查供电电压和电动机侧三相电压是否平衡。可以使用电流表检查变频器的输出电流与显示屏上显示的运行电流值进行比较,以判断是否存在较大误差。

4、过热故障

过热故障是变频器维修中常见的问题,可能导致变频器过热的原因有周围环境温度过高、通风不良、风扇卡阻或损坏、负载过重等。

解决方法包括检查底板散热情况、清理风道垃圾、保持通风顺畅等。过热故障也可能是变压器过热引起的。解决方法包括降低变频器所在场所的温度、定期检修变频器、更换风扇、减小负载等。

5、变频器开关电源损坏

变频器开关电源损坏是常见的故障,通常是由于开关电源的元器件损坏或负载发生短路造成的。丹佛斯变频器采用了新型脉宽集成控制器uc2844来调整开关电源的输出,同时uc2844还带有电流检测。

电压反馈等功能。当发生无显示、控制端子无电压、DC12V、24V风扇不运转等现象时,首先应该考虑开关电源是否损坏。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考