技术交底记录
表C2-1
交大东路学生公寓3#、4#楼和配套楼工程
施工单位
屋面防水工程技术交底
交底日期
交底内容:
一、材料准备:
a、材料: SBS3+3Ⅰ型改性沥青防水卷材。
b、工具:扫帚(用于清理基层)、铲刀(清除基层凸凹附着物)、毛刷、剪刀、卷尺、胶桶、刮板、搅拌器、搅拌桶等。
二、作业条件:
a、找平层与檐口、排水口、沟脊等相连接的转角,应抹成光滑一致的圆弧形。
b、水落口、内排水口周围500mm范围内坡度为5%,以利于排水。抹水落口杯以基层交接处的找平层时,预留20×20mm凹槽,以填塞密封膏。
c、平屋面防水层以下的施工做法依次是:70厚聚苯板,40厚C20细石砼层,最薄30厚1:0.2:3.5水泥粉煤灰页岩陶粒找2%坡,20厚1:3水泥砂浆找平层。
d、铺贴防水层的找平层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。
e、防水基层(找平层)干燥程度:基层含水率不大于9%,以1m2卷材平铺于防水基层表面,静置4小时候掀开检查,其覆盖部分与卷材尚未见水印即可进行防水施工。
三、操作工艺
工艺流程:基层清理 → 涂刷基层处理剂→ 铺卷材附加层→热熔铺贴大面积防水卷材→热熔封边→蓄水试验→保护层施工→质量验收
a、基层清理:基层清理:待砂浆找平层干燥验收后,及时清理找平层上的材料及垃圾,并将灰尘清扫干净。
b、涂刷基层处理剂:将成桶的配套基层处理剂开盖后,先搅拌均匀,满涂于干燥的找平层表面,不易滚刷、刮涂的部位可用油刷补齐,要求不露底,晾干8h并以指触不粘后方可铺贴防水卷材。