迪厅酒吧低频噪声控制技术?

如题所述

一、噪声来源及特点:大功率低音炮音箱驱动产生的低频噪声,音量可达105~125dB(A)左右,主要集中在63~125赫兹。这种低频声波具有强的穿透能力,传播距离远,衰减系数低,能够穿透墙壁并上传至高层住户。
二、治理分析:KTV、迪吧等场所的噪声特性使得治理工作极具挑战。首先,低频声波穿透能力强,建筑设计中很难找到能够抵消该波长所需的消声腔厚度。其次,酒吧/KTV的大厅空间广阔,需要控制的范围大,单一地面减振难以达到预期效果。
三、治理方案:
1. 低频振动消除:安装音箱减振器或减振吊钩,减少音箱振动对建筑结构的传递;在梁柱及楼板增设减振阻尼层和隔声层,以消除声波对结构的撞击;对消防管道与下水管道增设阻尼层和隔声层,减少声波透过管道传播。
2. 减少声波泄漏:设计声闸结构的进出通道,减少门缝、门槛、门碰的漏声问题,安装宽频消声器于排气口,以及在酒吧内增设吸声软包,降低室内声场声压。
3. 酒吧卡座的隔振:在设计时注意钢结构与墙柱梁体的减振分离,并选用合适的减振装置,以减少振动波的传递。
总结:通过上述治理方法,可以明显降低噪声,达到国家环保标准。然而,即使达到标准,低频振动的影响仍难以根本消除,可能对敏感居民造成影响。因此,噪声治理设计者需要在酒吧经营者和居民休息之间找到平衡点,确保环保标准范围内,既满足居民休息需求,又保障酒吧的正常经营。